跪求-PVC管的安装及验收规范
zjw124
zjw124 Lv.7
2007年04月11日 21:40:35
来自于水处理
只看楼主

本人现在在做一个PVC管路的纯水工程,里面涉及到PVC管道穿越伸缩缝等问题.希望有这方面书的朋友救救兄弟我

本人现在在做一个PVC管路的纯水工程,里面涉及到PVC管道穿越伸缩缝等问题.希望有这方面书的朋友救救兄弟我
免费打赏
sandalwood2008
2007年04月12日 16:08:51
2楼
正好手边有一个安装规范,能用得上么
回复
longp1129
2007年04月12日 21:55:28
3楼
工业用PVC-C管道安装指导
正确的安装对于PVC-C管路系统非常重要,为确保系统能够长时期安全操作,下面将介绍一些安装指导及管道安装注意事项。

一、一般安装过程

1、处理

在运输和安装过程中应注意避免管道的损坏,在运输过程中不应与金属管道同运,同时不应摔落或随地拖拽,特别是在寒冷地区;对于PVC-C配件,应相同处理。

在正式安装之前应仔细检查管道是否有裂缝、凸起或其他的损坏,特别是对管道内表面的检查。有时由于不当的处理,管道内壁出现问题而外表面完好无损。

2、切割

根据下面的切割指导,PVC-C管道非常容易被切割。最好选用有精细锯齿的锯片(每公分6-8个锯齿),而且应没有横向伸延;若采用圆形电锯,速度应在6,000RPM左右,若采用片锯,速度应为18米/秒;当人工切割时,为达到垂直切割效果,最好有方向控制措施;切割后, 请把管道表面的锯屑, 油渍清洗干净。

3、安装方法

工业用PVC-C的安装方法有许多种,如使用最多的有溶剂粘接、法兰、螺纹连接、焊接。同时PVC-C管道也可使用热熔连接和VICTAULIC方法,但使用很少。

4、管道的吊装/埋地

工业用PVC-C可安装在地上,同时也可安装在地下。

5、系统应力

任何金属或非金属管路系统都会受到应力诱发的损害,所以应特别注意整个系统的应力。一个管路系统上的总应力不只包括已知的压力应力,还包括膨胀或安装时所产生的应力,膨胀环或接头可以将膨胀应力减至最小,而审慎的安装可将安装应力减至最低。在粘接管道时,管道、配件应随时准备好,吊架和支架应该有适当的间隔距离,以避免下垂,吊架不可切入管内或夹的过紧,同时系统配件不可强行置入。

6、热膨胀

与其他热塑性管道相比,工业用PVC-C具有最低的热膨胀系数,但仍比金属管道高很多,通常在设计中,膨胀环或支字架用来补偿热膨胀,另外也可采用膨胀接头。

7、管路系统的测试

管路系统安装完毕,粘接剂完全干燥后,系统应进行压力测试并检查是否漏水。不建议采用压缩空气或氮气进行测试,系统充满水时才可以将系统中所有的空气排出。注水速度不应超过0.3米 /秒,填注完毕后应将系统加压到系统最低部分压力的最大设计值的125%。检查系统是否漏水时,应保持压力1小时。

二、工业用PVC-C管道系统有几种常用的连接方法介绍。

PVC-C工业管道一般可以采用粘接连接、螺纹连接、法兰连接和焊接连接,下面就常用的三种连接做详细介绍。

1)、管道的粘接连接

管道粘接连接的使用范围:粘接连接广泛应用于PVC-C管道系统时,管材与管材的连接以及管材与管件的连接;

管材粘接连接的步骤:

(1)管道切割应采用手工锯或切割机,不得采用盘踞;当人工切割时,为了达到垂直切割效果,最好有方向控制措施;

(2)切割后的管端应去除切屑和毛边,并在端面外轻倒角,倒角宜为15°~20°;

(3)用清洁布将管与配件连接端部擦干净,若连接部位有油污,应采用丙酮等清洁剂将其擦净;

(4)管与配件套接时结合面需使用清洁剂,涂抹器材大约为管直径的一半大小的涂抹工具或毛刷就很适合,不可用破布.清洁布应涂管末端外面和配件套接内部,必要时在增加涂抹量以确保表面的接合性;

(5)将管材试插入承口至插不进为止,在管材上标出插入深度标线,试插深度应为承口深度的1/3~3/4,并在管材上标出承口深度标线;

(6)粘接剂必须在管材表面清洁剂作用完毕后,而非潮湿时涂上。应采用鬃刷或尼龙刷涂刷粘接剂,刷子宽度应为管径的1/3~1/2。先涂承口,后涂插口(当Dn≥75mm时,应由二人同时涂刷承口和插口),应轴向涂刷,重复2~3次。涂刷承口应由里向外,涂刷插口应从承口深度标线至管端;

(7)应迅速将涂了粘接剂的管子插入(插入时应确保粘接面潮湿),直至承口深度标线。不得采用锤子敲入。当管径大于75mm时,宜采用机械插入,并保证承插接口的直度。

(8)在达到插入保持时间后,应用布擦净多余的粘接剂,并静置15min;

(9)粘接操作不宜在0℃以下的低温环境中进行。

2、管道螺纹连接

1)管道螺纹连接使用范围:一般用于CPVC管材与其它种类的管材、阀门、仪表的连接;当需要定期拆卸时,可以使用由令、法兰和直接。

2)管道螺纹连接应符合下列要求:

(1)当管径不大于110mm及工作温度不超过54℃时,可以采用螺纹连接;

(2)螺纹连接的工作压力是相同温度下粘接连接的50%;

(3)螺纹连接应采用聚四氟乙烯生料带做填料,不得使用麻丝、稠白漆。

(4)在包上了聚四氟乙烯生料带后将管件旋到管件上,如需要可采用特殊工具,如管钳或扳手旋紧螺纹。

3、 管道法兰连接

1)管道法兰连接的适用范围:一般用在PVC-C管材与其它种类的管材、阀门、设备的连接,以及管道系统需要临时维修拆卸或在安装工地无法进行粘接连接时;

2)管道法兰连接的步骤:

(1)将CPVC管材与CPVC法兰接头按上述方法粘接在一起;

(2)CPVC法兰孔应对准连接的管材、阀门、设备的法兰孔;

(3)法兰与管道粘接连接后,应保持插入时间,并在静止15分钟后进行法兰连接。

(4)在两个法兰盘之间使用弹性垫圈进行密封,弹性垫圈的材料必须能耐腐蚀;在匹配孔中插入螺栓,每个螺帽和螺栓下面都必须用垫片。

(5)用扳手对称拧螺栓,并将螺栓拧紧。

注:法兰连接所承受的压力基本上定在20℃,在较高的温度下时,法兰所承受的压力根据管道系统压力校正系数来计算。

三、工业用PVC-C管道安装注意事项:

1) 粘接剂和清洁剂等易燃物品应远离火源。施工场地应通风良好。在进行粘接工序时,操作人员应戴防护眼镜和手套。

2) 粘接剂、清洁剂应存放在儿童无法触及的地方。

3) 不得使用不清洁的布或赤手涂抹粘接剂和清洁剂。

4) 盛放粘接剂、清洁剂的棉纱和材料,应在每日施工结束后及时清除。

5) 避免任何底漆、粘合剂与眼睛、皮肤的接触,一旦发生接触,必须立即清洗,避免拖延。

6) 施工残留的粘有粘接剂、清洁剂的棉纱和材料,应在每日施工结束后及时清除。

7) 不得使用变浓或呈凝胶体的粘接剂。冬季施工时如发现粘接剂结冻,应用温水加热,不得以明火烘烤。

8) 直埋、嵌装的管道,应在地面、墙面标明管道位置和走向。严禁在管道上冲击钻孔、钉金属钉等。

9) 粘接操作不宜在0℃以下的低温环境中进行。

0) 粘接施工时严禁烟火。 
回复
tcl075500
2007年04月17日 13:51:52
4楼
別人分享的,救人要紧!
回复
tcl075500
2007年04月17日 13:53:16
5楼
2
回复
tcl075500
2007年04月17日 13:54:43
6楼
3
回复
tcl075500
2007年04月17日 13:56:07
7楼
Part3
回复
goyc
2007年04月17日 17:19:31
8楼
http://co.163.com/forum/content/599_104922_1.htm#replyForm

楼上的附件没有全部上传且设有密码!不知什么意思
回复
leiyanz
2007年06月12日 16:47:56
9楼
是啊!
回复
ys91768
2007年07月06日 11:44:22
10楼
不给我密码,下了何用?
回复
dingzp20999
2009年09月01日 16:34:34
11楼
不给密码,下了何用?
回复

相关推荐