大家讨论一下开关跳合闸线圈电压的测量问题
beijing2008.8.8
2007年04月11日 15:54:21
来自于电站工程
只看楼主

想和大家讨论一下开关跳合闸线圈电压的测量问题,新出的继电保护校验规程要求测开关下跳合闸线圈电压,我们找了很多资料,都没有准确定义的标准:比如国标规定合闸线圈电压最低值不低于80%额定电压,跳闸电压最低值不低于30%额定电压,不高于65%额定电压——该怎样理解?一般合闸线圈可靠动作电压在80%—110%额定电压,跳闸的就不知道了?哪位同行测量过,怎么测的,标准是什么,和大家讨论一下。。。。。

想和大家讨论一下开关跳合闸线圈电压的测量问题,新出的继电保护校验规程要求测开关下跳合闸线圈电压,我们找了很多资料,都没有准确定义的标准:比如国标规定合闸线圈电压最低值不低于80%额定电压,跳闸电压最低值不低于30%额定电压,不高于65%额定电压——该怎样理解?
一般合闸线圈可靠动作电压在80%—110%额定电压,跳闸的就不知道了?哪位同行测量过,怎么测的,标准是什么,和大家讨论一下。。。。。
免费打赏
lcm1975
2007年04月14日 19:31:02
2楼
我们省电力设备交接和预防性试验规程是这样规定的:
一.SF6断路器(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)合闸脱扣器在额定电源电压的80~110%范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作;分闸脱扣器在额定电源电压的65~110%(直流)或80~110%(交流)范围内应可靠动作,当电源等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作
2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时
二.多油断路器和少油断路器(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)操作机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%之间
2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作.
三.低压断路器和自动灭磁开关(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)合闸脱扣器在额定电源电压的80~110%范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作;分闸脱扣器在额定电源电压的65~110%(直流)或80~110%(交流)范围内应可靠动作,当电源等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作
2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作
四.真空断路器(操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压)
1)合闸脱扣器在额定电源电压的80~110%范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作;分闸脱扣器在额定电源电压的65~110%(直流)或80~110%(交流)范围内应可靠动作,当电源等于或小于额定电源电压的30%时,不应动作
2)在使用电磁铁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合峰值电流等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作
3)进口设备按照制造厂规定
我们试验都按以上的标准进行,不知你是怎么规定的?
回复
beijing2008.8.8
2007年04月19日 15:11:38
3楼
我们做的时候是这样的:开始没有规范,用可调稳压源找到跳、合闸线圈刚好动作的电压,在规定范围内,不知道这样做对不对?
回复

相关推荐

APP内打开