室内消防管道为什么不能用焊接钢管?
liulina82926
2007年04月11日 11:48:12
只看楼主

室内消防管道为什么不能用焊接钢管?

室内消防管道为什么不能用焊接钢管?
免费打赏
思想集大成者
2007年04月12日 14:49:14
12楼
谁说接口不能焊接的?那消火栓支管都用法兰连到立管上啊?
回复
思想集大成者
2007年04月12日 14:51:01
13楼
是镀锌钢管不允许焊接 用法兰 8楼搞错了 楼主说的是焊接钢管
回复
jjplj
2007年04月12日 15:18:06
14楼
我就用过
回复
yanglan
2007年04月12日 19:51:46
15楼
消火栓管道规范没有什么要求,不像喷淋,很规范
回复
fresh_oyster
2007年04月12日 21:58:20
16楼
可能想表达

"镀锌管不能对焊连接"吧

回复
niuzhongyu
2007年04月12日 22:30:55
17楼
正解:自喷系统不得使用焊接钢管,避免焊渣堵塞喷头。消火栓系统可以使用焊接钢管或无缝钢管。
回复
bxf_21
2007年04月13日 09:51:37
18楼
消火栓管道可以使用焊接钢管,但是镀锌管严禁焊接,可能是楼主搞错了吧!
话又说回来消防管道里包括喷淋的。
回复
jack000000000001
2007年04月13日 20:18:47
19楼
消火栓系统可以使用焊接钢管
自喷系统使用的是镀锌钢管
DN80以上使用卡箍或法兰连接
DN80以下套丝连接
具体根据设计要求
回复
snow_168
2007年04月13日 21:10:41
20楼

你提到的“DN80以上使用卡箍或法兰连接
DN80以下套丝连接
”依据何在呢?
回复
water_336
2007年04月14日 09:49:45
21楼
snow_168
说的对
回复

相关推荐