室内消防管道为什么不能用焊接钢管?
liulina82926
2007年04月11日 11:48:12
只看楼主

室内消防管道为什么不能用焊接钢管?

室内消防管道为什么不能用焊接钢管?
免费打赏
f_jg2003
2007年04月11日 12:16:09
2楼
我们这儿就让用,估计跟当地消防部门要求有关吧。
回复
yanglan
2007年04月11日 13:17:22
3楼
可以的啊,
最好用镀锌的吧
回复
wopwps
2007年04月11日 14:15:38
4楼
问题提的本身就有问题.
回复
suiyh1010
2007年04月11日 14:38:51
5楼

再就是不要破坏锌层
回复
shenwei407
2007年04月11日 15:52:17
6楼
谁说不可以用焊接钢管得啊!
回复
功夫皇帝
2007年04月12日 08:32:06
7楼
我们这儿就让用,估计跟当地消防部门要求有关吧。
回复
1993ddd
2007年04月12日 09:32:23
8楼
焊接钢管可以用,但接口不能用焊接,要用卡箍或法兰,是不是搞混了。
回复
snow_168
2007年04月12日 13:23:34
9楼
一看楼上的几位就没有作过消防设计。室内消防架空管DN=100采用丝扣连接;DN>100采用法兰或卡箍连接就可以了。埋地管消防设计手册上要求应采用球墨铸铁管。当地消防部门不会管这等事情的,但是质检部门肯定要管。
回复
snow_168
2007年04月12日 13:25:09
10楼

纠正:室内消防架空管DN<=100采用丝扣连接
回复
jinhui020222205
2007年04月12日 14:11:43
11楼
楼主有没有弄明白了啊?
回复