地下室大于20m的内走道
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2007年04月11日 09:52:53
来自于通风排烟
只看楼主

地下室大于20m的内走道能和别的房间划为一个防烟分区吗?急,谢谢!!!

地下室大于20m的内走道能和别的房间划为一个防烟分区吗?
急,谢谢!!!
免费打赏
vincent_nk
2007年04月11日 10:33:36
2楼
是一个防火分区吗?
回复
wjhjjj
2007年04月11日 14:17:34
3楼
是一个防火分区,地下室的排风管正好从走道经过,能划在一起的话就方便多了。
回复
tanghuaping
2007年04月11日 17:50:12
4楼
规范应该有提到这一条,可以与无外窗房间或是设置固定窗的房间划分为一个防烟分区!!!
回复
wybhome2004
2007年04月12日 00:58:10
5楼
在一个防火分区内总面积不超500平米,是可以走道和房间划分在一个防烟分区内
回复
george0203
2007年04月12日 12:01:38
6楼
可以划为一个防火分区的
回复
dr.suntao
2007年04月12日 14:19:33
7楼
远来如此