也发张图片的 方便大家看图刚学会发图 大家多多包涵请高手给电意见,小弟先谢过了
也发张图片的 方便大家看图
刚学会发图 大家多多包涵
请高手给电意见,小弟先谢过了
2楼
我是个新手, 看了楼主的图 有些不明白的地方请教一下:
1. 礼堂有多大的面积? 按照20瓦/平米计算,1000平米需用电20kw , 单相vv 2*16/1 合适么?
2. 澡堂未见配电, 是否不需要? 照明也没有?
3. 2单元的3F楼层总进线VV22-4*50 为3相, 进单元却为单相。 另外一相呢?
按照每户用电4kw(基本型住宅) 需用系数0.75 每单元用电 4*6*0.75=18kw . 单相vv-2*16够用么? 其他楼亦同
4. 感觉好多楼进线偏大, 楼主是不是从新计算一下, 那个14#楼给185的线 也太大了
回复
3楼
我为什么看不到自己的回复?
顶一下, 发了2次了
回复
4楼
我也是新手,多谢你的回复
由于我也是第一次做旧小区改造方案,不合理的地方比较多
1.由于委托方没有提供1:1平面图,长度基本都是按现场目测估计的,具体用量由施工决定.
礼堂和澡堂基本处于闲置待拆状态,所以只配一路照明线路即可,所以配2x16我觉得基本够用了.
2.供电局的批复是整栋楼采用三相五线制,单元及住户采用单项三线制,所以一个单元采用一相
3.进线电缆我是按照最大(供电局批复每户5kW)粗略考虑的.
4.14号楼是刚建的新楼,6F5单元,共60户.负荷总计2户x5kWx5单元x6Fx0.75=225kW
低压电流 225/0.4/1.732=325A 根据GB50217-94 电力工程电缆设计规范
选择vv22-4x185 电缆
以上步骤我错在哪里,请帮忙指出来.多谢了
回复
5楼
1 每单元单相3线 按照每户用电5kw 每单元6户需用系数0.75 每单元用电 5*6*0.75=22.5kw 单相电流100A以上 VV-2*16是否够用?
2 按照03措施中住宅用电负荷系数,你选择的需用系数0.75偏大(60户啊), 措施中才0.4~0.5
回复
6楼
我的回复全当讨论, 因为我也是新手, 不明白的事情太多.
我认为 14# 进线150就够了
每单元最好3相进,单相16总觉得不够, 现在进户都10方线了, 你进单元才16?
回复
7楼
请教5楼兄弟,03措施指的是什么?谢谢
回复
8楼
为什么要把箱变放在小区门口?严重不理解。个人认为如果改在#2分接箱的位置可以节省不少投资和损耗,另外400kVA箱变用YJV3*50 的电缆是不是有点大了?
回复
9楼
位置是甲方要求的,电缆是大了,YJLV22-3x25的应该就差不多了
回复