我做的400kVA 箱式变电站一次配置图.大虾给点意见!

我做的400kVA 箱式变电站一次配置图.大虾给点意见!
2c99132c2a42dca24b1d.rar
87.8 KB
立即下载
免费打赏
vivi330
2007年04月11日 23:29:47
2楼
怎么没人给点意见啊 偶是新手
希望大侠帮忙啊
回复
zhangyahui311
2007年04月12日 00:49:31
3楼
1、变压器宜选用S11-M型
2、高压进线开关宜选用真空负荷开关
3、高压计量缺少电压互感器10KV/0.1KV
4、低压怎么还在用GGD呀,太老土了,要用MNS,GCS抽出式,节省柜子还可以增加回路
5、高压用一面柜就可以了
6、元件选型都有些过时,多参考国产或进口的样本,还要好好提高
回复
vivi330
2007年04月16日 12:39:27
4楼
好的 受教了