某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:
选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?
另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
请大家指教一下,谢谢!
52楼
再请教一下bigsong先生。
谢谢您36楼的帖子,让我知道了许多以前不知道的东西。
我还有以下几个疑问,请您帮下忙。
1、您说的出水压力的问题,我的这个设计厂房都是一层的,所以生活和消防
时压力差别不是很大,水龙头还是能抗得住的吧?
当然流量是不同的,所以造成泵功率的选择的不同。
在消防时,切换到11KW工频供电(直接启动),也会满足要求。
(这样的情况是不是没有管路切换的情况呢?)
2、生活和消防只用一个出水管(但不是指一个出水压力),
我问过水工艺的同事,他说推荐这么用,只有在达不到条件时或者不经济时,才分开。
而且我也见到过变频器样本上有这样的方案选择。
实际应用时,到底是不是这样,我也不知道。
3、管路互切的问题,如果存在这个问题的话,我觉得无论采用3台还是4台泵,
都存在这个问题,所以对于我们选择3台还是4台泵的方案,应该是没有影响的吧?
我还有一种想法,就是有些情况下(比如我的这个设计)不采用管路互切,让他们都互相连通
平时消防管路里充满了水,消防时只要开阀门喷水就可以了。不知道这个想法是不是很幼稚,请耐心指教一下。
以上说法可能由于我在消防方面的欠缺会有很多错误,请bigsong先生和各位大虾热心
地批评指正,谢谢。
回复
53楼
又看了一遍帖子,小菜先生在43楼说我是”电气发烧友“,
嘻嘻,真的吗?我们平时没什么事,一个月也出不了几张图,
所以遇到问题就有时间坐在那里空想,然后再上来问问大家,
挺有意思的。不过发烧还不敢当,可别把我当非典给抓走啦:)
回复
54楼
考虑消防问题,一般都要考虑最不利的情况。由于消防要求的压力与流量一般都比生活要高,故如果泵与管路要共用,都要求按消防要求考虑,这不但要考虑生活,工艺用的管路,还要考虑工艺用水设备能否吃的消,如果都能满足。反过来还要考虑在消防情况下,最大生活工艺用水量与消防用水量来考虑消防泵的容量。这样消防泵容量就要高上去,在考虑控制设备的复杂性,那省一台生活泵在经济、可靠及维护上来考虑就没有意义了。
象你所说的泵容量下(很小)传统的设计方法是最好的方法。
只有省一台泵的经济价值大于控制系统增加的费用才有意义。
你提出的问题本来生活泵的变频器只要4.5kw,你把他上升到11kw,增加的费用j就大于一台4.5kw的水泵呀,其他的还不算呢。
对于你在55楼说所的问题,如果水专业他认为都考虑完全了的话,那你就用两台消防泵采用变频控制好了,在生活时用小流量转速,消防时用大流量转速,那就很简单了,何必再加一个4.5kw的生活泵。就好象双速排烟分机一样。
回复
55楼
《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)
第8.1.2条 消防给水宜与生产、生活给水管道系统合并,如合并不经济或技术上不可能,可采用独立的消防给水管道系统。
高层工业建筑室内消防给水,宜采用独立的消防给水管道。
回复
56楼
首先谢谢bigsong先生在58楼的指教。
上面的规范,是我上午从水工艺设计的同事那里要来的。
看来两种管道合并到一起还是有可能的,是不是可以这样认为,无论是否共用那台泵,
都会涉及到合并这个问题,所以我想管道造价的增高对泵台数的选择应该关系不大吧?
您说的两台消防泵采用变频控制,在生活时用小流量转速,消防时用大流量转速,
我是这样想的:毕竟绝大部分时间是在用小容量的生活泵供水,如果采用大容量(相对)的
电机长期工作在小功率输出状态,无论水泵还是电机的效率都要低,这么长期运行下去
不是很经济。
另外您说的变频器容量的增加导致造价的增高,控制设备复杂导致造价的增高,
确实存在这方面的问题,如果采用这样的设计应该有一个比较才能最后确定,
如果超过了节省一台泵的造价,那就毫无意义了。
更重要的是如果控制的可靠性得不到保证,那就更有问题了。
这次设计好象是一个改造的,空间受到局限,所以要求减小泵的台数。
上面是我的一点浅见,请bigsong先生及各位先生多多指教。
回复
57楼
mmmxxx2002先生说的不要太注重工艺方面,我也赞同。
但是就我做设计以来一点浅薄的经验来看,
如果能了解的多一些就尽量了解一下,
这样不仅可以更好地搞好电气设计,也可以避免许多冲突的情况,
所以一些有经验的同仁是我们学习的老师,比如这个帖子里的大鼻山,
bigsong,小菜,斑竹等等,他们对相关专业以及本专业的经验,对我们网站
和每个新人,都应该是一笔财富的。
回复
58楼
刚才看了小菜先生上传的图纸,是个非常好的
一拖多方案,厂家一般都这样推荐的。开始我也给甲方提过这样的方案,
不过评论区有人评价相反,如果连这样成熟的方案都没见过的话,嘻嘻,不多说了。
另外您的图画的真好,我的图可就粗糙多啦,大家别见笑呀。
这也可以看出来我平时图画的很少,工作量太小了。
我后来考虑的情况和一拖多的是有点不同的。因为工艺要求同时只能有一台
泵运行,所以当时重点考虑了“机械联锁”,从您一拖多的图纸上得到启示,看来
只作电气联锁也可以的,这样就可以省一台接触器了。二次控制也要简单些。
一拖多方案要实现的工艺要求,二次控制是不是要麻烦些呢。
回复
59楼
请教了同事一下,他给了我一个网站,给排水在线,http://www.gpszx.com/forum/message.php?topic_id=43475,正好有这方面的讨论,
这么看来还是有可行性的,电气要做好思想准备了,为工艺提出的要求做好配套。
回复
60楼
你这么夸奖别人脸不红吗?我都脸红哦:)
图没你说的那么好
注意建规8.1.2讲的是低压室外管道,对于高压(临时高压)的管道是应该分开的,也就是消防泵以后的管道均不应合用,在条文说明上有
回复
61楼
同意楼上最近发的10个帖子。
我在很久以前,听一位给排水的工程师讲,消防泵作为生活泵使用时,会抽到生活水位之下(两种水池合用时)的消防水位,从而影响到消防使用,所以,一般二者不共用。现实实践中,他们水专业也极少这样设计,因为给我造成一个印象,就是:两者不能合并。
今天,我也细看规范,并请教了有关水人员,发现虽然规范那么说了,但是是有一定条件的,现实实践中他们水专业仍极少这样设计。
这种用处极少的控制图,我真的不想去细究。不过,向前面兄弟们(含MM)顽强的斗志表示崇高的敬意!
回复