无吊顶客房如何设置喷淋
bearhill
bearhill Lv.2
2007年04月10日 14:24:29
只看楼主

客房长为5.2米,宽为4.2米,并且只有一边沿墙角有0.5米宽的吊顶,其它地方无吊顶。请教各位前辈这种情况该如何解决。谢谢!

客房长为5.2米,宽为4.2米,并且只有一边沿墙角有0.5米宽的吊顶,其它地方无吊顶。请教各位前辈这种情况该如何解决。谢谢!
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月10日 16:40:59
2楼
如果多层,可采用K=115的边墙扩展型喷头。
回复
xsxtl
2007年04月11日 02:15:28
3楼
在边上吊顶处设置侧喷
回复
tkn6108
2007年04月11日 13:52:05
4楼
可以在卫生间侧墙上安装K=115喷头或在5.2米侧墙安装两只水平K=80侧喷,管路沿墙角敷设,装修处理
回复
bearhill
2007年04月11日 14:54:17
5楼
谢谢各位!
四楼的战友,我说的是只有一边有吊顶。用两个K=80的也行吗?
请指教,谢谢!
回复
hyxh
2007年04月11日 16:07:55
6楼
二楼为什么说:如果多层,可采用K=115的边墙扩展型喷头?
在我看来,高层客房也可以采用。
回复
功夫皇帝
2007年04月12日 08:32:44
7楼
可以在卫生间侧墙上安装K=115喷头或在5.2米侧墙安装两只水平K=80侧喷,管路沿墙角敷设,装修处理
说得好
回复
zhangfanghong534
2007年04月12日 18:05:30
8楼
可以在侧墙上安装K=115喷头或在5.2米侧墙安装两只水平侧喷,管路沿墙角敷设,