离变配电站距离小于20M,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,放射式配电,电缆选择多大的才能满足热稳定要求?

离变配电站距离小于20M,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,放射式配电,电缆选择多大的才能满足热稳定要求?
免费打赏
大鼻山
2004年04月01日 18:57:00
32楼
BV和电缆,都要做热稳定校验。技术措施里,强调的是电缆校验。
回复
大鼻山
2005年03月24日 12:52:33
33楼
好帖长复习
回复
yunping
2005年03月24日 13:03:47
34楼
你是否太浪费了,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,按电业规定超过400KVA以上要安装配变。

回复
e2006
2006年11月22日 15:36:16
35楼
电缆截面与短路电流相互有关。用《工业与民用配电设计手册》第三版所附软件算算很方便。
换个角度,5kW变电所直配回路是否合理。若5kW为消防负荷采用矿物绝缘电缆则不用校验。
若为非消防则不需直配,与其他非消防合并配电,就算分支回路长点,总比25MM2直配合理省钱。
回复
zhangsanshui0925
2007年01月10日 21:06:53
36楼
我们的经验是低压开关柜出线回路电缆一般不小于25平方
回复
gorben
2007年03月23日 10:16:48
37楼



请问短路电流是指高压侧的还是低压侧的?瞬时动作时间怎么能够查到?
谢谢了先
回复
laishunycd
2007年08月21日 10:17:59
38楼
我曾经作过一个计算,250KVA要用10平,1000KVA要用25平。等等,抽时间我穿上来。
回复
ccs001018
2007年11月02日 08:34:23
39楼
经常被审图的提出该问题!
看后得益匪浅!
最简单改成熔断器!