离变配电站距离小于20M,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,放射式配电,电缆选择多大的才能满足热稳定要求?
离变配电站距离小于20M,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,放射式配电,电缆选择多大的才能满足热稳定要求?
以下是引用江雨在2004-3-29 13:12:00的发言:
以下是引用jingkong12在2004-3-28 18:43:00的发言:
对于变压器这一级的一次侧即高压侧应按有限容量计算!
按有限算?!要出笑话了,呵。
完全同意NLB的观点,其实只是是否把高压侧的短路容量考虑进去而已,
和有限还是无限没有关系的,而且即使考虑进去了,对计算结果影响也不会很大!
另外,个人觉得在这种情况下,最好用刀熔开关配出电缆,
要烧,就先烧熔断器吧!
以下是引用麦克白在2004-3-28 20:23:00的发言:
鼻兄:高压侧取无穷大对结果有这么大影响吗?BV导线一样也要做热稳定校验。
以下是引用麦克白在2004-3-29 20:47:00的发言:
手册是比较老了。以前的断路器(低压的)分断时间可能比较长,所以要做热稳定校验。现在应该不会有太大问题了。考虑全分断时间,我认为取0.1S就足够了。
以下是引用大鼻山在2004-3-28 14:38:00的发言:
以下是引用大鼻山在2004-3-26 12:49:00的发言:
我按照其中一种假设情况来计算一下:
高压为无穷大容量,变压器阻抗系数为4.5%,低压母线为3X125X10+2X80X8,长度为5米,用16A开关保护设备(长延时,10倍瞬时0.1s内动作),电缆拟选用YJV-5X4平方。短路电流大致为2.1KA.
因此,电缆截面要大于:2.1*1000*(根号0.1)/143=4.6平方毫米。可以看出,当初的4平方偏小,要放大一级,就选6平方电缆。
应该可以满足了(没时间算了)。
有点恐怖!
根据我后来的计算(试值法),试值电缆6平方时,要求为6.8平方;10平方时,要求为11.3平方;16平方时,要求为16.4平方。直到25平方时,才要求24.6平方!换言之,随着电缆截面增大,其阻抗不断减小,因此短路电流随之增大,导致所要求的电缆也大,最后可知:楼主的情形竟然需要YJV-25的电缆!
因此我的看法如下:
一、计算时,不可假设高压为无穷大系统,否则要直接影响到计算结果;若换成有限系统,也许4平方电缆就够了。
二、实在不行,咱们就用BV线来代替电缆,因为规范似乎没有要求对导线去做热稳定校验。
三、断路器的动作时间也是至关重要的一个参数。