离变配电站距离小于20M,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,放射式配电,电缆选择多大的才能满足热稳定要求?

离变配电站距离小于20M,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,放射式配电,电缆选择多大的才能满足热稳定要求?
sxtyfgy
2004年03月25日 00:02:00
2楼
烦请管理员转移至强电设计!
回复
sxtyfgy
2004年03月25日 23:16:00
3楼
版主?
回复
xm204
2004年03月26日 08:47:00
4楼
10平方的线缆
回复
wl220@dq
2004年03月26日 11:26:00
5楼
这么小的容量与这么大的变压器来说是小意思了。
5KW用4X6的电缆也不会有问题的。
回复
宝玉
2004年03月26日 11:44:00
6楼
0.1S足矣。
回复
大鼻山
2004年03月26日 12:21:00
7楼
楼主的条件不齐全,比如变压器短路阻抗值、高压侧系统容量、低压母线、保护开关的保护类型等情况,都未提供。因此算出来的不是精确结果,假设的因素太多,其结果可能差别数倍。
回复
枫-舞之九天
2004年03月26日 12:43:00
8楼
以下是引用大鬍子在2004-3-26 11:40:00的发言:
公式:
Smin=I∞÷C*√tjx
請問tjx取值多少比較合理呢?

要根据你选择的断路器或者熔断器的动作时间来确定吧!(我的理解)
回复
大鼻山
2004年03月26日 12:49:00
9楼
我按照其中一种假设情况来计算一下:
高压为无穷大容量,变压器阻抗系数为4.5%,低压母线为3X125X10+2X80X8,长度为5米,用16A开关保护设备(长延时,10倍瞬时0.1s内动作),电缆拟选用YJV-5X4平方。短路电流大致为2.1KA.
因此,电缆截面要大于:2.1*1000*(根号0.1)/143=4.6平方毫米。可以看出,当初的4平方偏小,要放大一级,就选6平方电缆。
应该可以满足了(没时间算了)。
回复
nlb
2004年03月27日 14:36:00
10楼
象这种距变电站很近的小负荷,用有限流作用的熔断器保护比较好。可选 BV ——(4~5)*2.5 穿管
用NT0——20A 保护。
回复
大鼻山
2004年03月28日 14:38:00
11楼
以下是引用大鼻山在2004-3-26 12:49:00的发言:
根据我后来的计算(试值法),试值电缆6平方时,要求为6.8平方;10平方时,要求为11.3平方;16平方时,要求为16.4平方。直到25平方时,才要求24.6平方!换言之,随着电缆截面增大,其阻抗不断减小,因此短路电流随之增大,导致所要求的电缆也大,最后可知:楼主的情形竟然需要YJV-25的电缆!

因此我的看法如下:
一、就本题而言,计算时,不宜假设高压为短路无穷大系统,否则要直接影响到计算结果;若换成有限系统,也许4平方电缆就够了。
二、断路器的动作时间也是至关重要的一个参数。


<此贴子已经被作者于2004-4-1 18:55:47编辑过>
回复