800KVA油浸变压器重瓦斯保护与负荷开关-熔断器
糊仙
糊仙 Lv.8
2003年11月05日 15:15:00
来自于变压器
只看楼主

10kv配电系统为负荷开关-熔断器组合电器,800kva油浸变压器的重瓦斯出口能否接在该负荷开关跳闸回路,使负荷开关跳闸?民用建筑电器设计规范5。1。1。2条上规定:“重瓦斯应作用于变压器高低压两侧 断路器”。为什么要作用于低压断路器? 如果负荷开关将重瓦斯保护接入跳闸回路,会发生什么问题? 熔断器在所有情况下都会先于重瓦斯保护动作吗? 重瓦斯保护动作,变压器是否都有负荷开关不能开断的短路电流?


10kv配电系统为负荷开关-熔断器组合电器,800kva油浸变压器的重瓦斯出口能否接在该负荷开关跳闸回路,使负荷开关跳闸?
民用建筑电器设计规范5。1。1。2条上规定:“重瓦斯应作用于变压器高低压两侧 断路器”。为什么要作用于低压断路器?
如果负荷开关将重瓦斯保护接入跳闸回路,会发生什么问题?
熔断器在所有情况下都会先于重瓦斯保护动作吗?
重瓦斯保护动作,变压器是否都有负荷开关不能开断的短路电流?
免费打赏
nlb
2003年11月29日 18:15:00
12楼
当油浸变压器不装纵联差动保护时,重瓦斯就是其防御内部故障的唯一主保护,应动作于一次断路器跳闸。如变压器并联运行,还应同时动作于二次断路器跳闸,使变压器完全从电网中退出。
回复
nlb
2003年11月30日 15:55:00
13楼
没有这样的前提
回复
大鼻山
2004年10月31日 10:58:00
14楼
楼主转帖的文章已经很好地回答了自己的楼顶问题:厂家可以提供负荷开关配置分励脱扣器供保护跳闸用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关分闸(无须烧毁熔断器),熔断器仅作短路保护。由分励脱扣器动作使组合电器中负荷开关分断者,称为“脱扣器操作”。也就是说,重瓦斯信号通过分励脱扣器,使得高压侧负荷开关分闸。
回复
简单信
2007年04月30日 15:40:32
15楼
是不是负荷开关不具有短路电流保护所以要先将二次侧断开,后断一次侧!
回复
zhankun372
2007年07月08日 11:30:34
16楼
还要考虑到 你选的负荷开关开断短路电流 能否满足要求

我现在做的2个工程 一个1250油变被动和一个1000油变正在从负荷开关改造成真空断路器中
回复
糊仙
2007年07月08日 14:49:20
17楼
可以采用真空负荷开关
回复
wangtao_1999
2007年07月09日 18:31:00
18楼
好多高手哦
回复
zhankun372
2007年07月12日 16:37:34
19楼
真空负荷开关 价格比一个低档次的真空断路器贵啊
回复
shanbobo1028
2007年12月17日 09:07:26
20楼
熔断器 熔断 熔断器探针直接顶掉 负荷开关 这个是熔断器动作保护变压器
瓦斯继电器是 轻瓦斯信号 轻瓦斯你可以 装信号继电器 轻瓦斯动作后 信号继电器动作 报警信号 重瓦斯跳闸 信号 瓦斯继电器 先轻瓦斯 在重瓦斯 重瓦斯动作后 继电器动作 信号 你可以让他发信号在跳闸 也可以让他直接跳闸 你自己弄吧 如果在不清楚看看实物 看看瓦斯继电器 或者是负荷开关熔断器是怎么动作 负荷开关是怎么动作的
回复
shanbobo1028
2007年12月17日 09:12:09
21楼
变压器S9-M-10/0.4KV 如变压器用在工业企业用户 400KVA 以上 可以装或者不装瓦斯继电器 如变压器在800KVA以上用户变压器自带瓦斯继电器 瓦斯继电器一般是跳高压 温度可以配置 超温信号 超高温跳闸信号 这个你自己弄
回复

相关推荐

APP内打开