10kv配电系统为负荷开关-熔断器组合电器,800kva油浸变压器的重瓦斯出口能否接在该负荷开关跳闸回路,使负荷开关跳闸?民用建筑电器设计规范5。1。1。2条上规定:“重瓦斯应作用于变压器高低压两侧 断路器”。为什么要作用于低压断路器? 如果负荷开关将重瓦斯保护接入跳闸回路,会发生什么问题? 熔断器在所有情况下都会先于重瓦斯保护动作吗? 重瓦斯保护动作,变压器是否都有负荷开关不能开断的短路电流?


10kv配电系统为负荷开关-熔断器组合电器,800kva油浸变压器的重瓦斯出口能否接在该负荷开关跳闸回路,使负荷开关跳闸?
民用建筑电器设计规范5。1。1。2条上规定:“重瓦斯应作用于变压器高低压两侧 断路器”。为什么要作用于低压断路器?
如果负荷开关将重瓦斯保护接入跳闸回路,会发生什么问题?
熔断器在所有情况下都会先于重瓦斯保护动作吗?
重瓦斯保护动作,变压器是否都有负荷开关不能开断的短路电流?
免费打赏
秦湘鸣
2003年11月05日 18:50:00
2楼
我做的是高低压侧断路器都跳。熔断器断应该是过流保护,跟重瓦斯没有关系。
回复
糊仙
2003年11月06日 11:10:00
3楼
跳低压侧断路器是否为了保护低压电器?因为短路会引起电压的异常。
现在很多变压器都是负荷开关加熔断器保护,高分断限流熔断器是反时限特性。
我就担心熔断器没熔断,短路电流由负荷开关分断的话会引起负荷开关爆炸。
回复
糊仙
2003年11月06日 11:55:00
4楼
那有没有这种可能:把重瓦斯动作于负荷开关,可以减少熔断器的损耗,也就是说--那些没有造成短路的严重故障(熔断器还无法动作)可以先被负荷开关分断???
回复
糊仙
2003年11月06日 21:53:00
5楼
不明白?有800KVA以上的箱变?在哪儿?
回复
电气美眉
2003年11月07日 12:02:00
6楼
查到负荷开关的热稳定性数据,
然后根据热稳定校验的公式,从三相短路电流数值起,
依次递减带入公式求出tj,画出曲线,看看这条曲线
是不是在熔断器的安秒特性曲线以下。
如果有相交点,那么负荷开关的分段能力必须大于
这个交点的电流值。
楼主说的重瓦斯保护故障不通过熔断器跳闸时,
相交点必须大于高压限流型熔断器的最小动作电流。
还应该考虑转移电流的问题。
回复
糊仙
2003年11月13日 17:45:00
7楼
组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术
城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。

  1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果

  负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。

  因此,工程中应用一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。应该指出,工程中所用的熔断器多系后备熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值约为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40kA)之间任何电流均能可靠断开,但其价格昂贵,一般不采用。当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不保证其开断,但熔件会熔断其后内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。例如额定电流为100A的熔断器其最小开断电流约250~300A,在此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸开断此电流,如选用600A的负荷开关,则可可靠开断。

  2 撞击器操作与转移电流

  熔断器的通过电流与熔断时间呈反时限特性,简称安—秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安—秒特性熔断。

  前已指出,由于不可能避免地出现熔断器熔件熔化的时间差(随着电流的增大而减少),三相熔断器中有一首开相,三相熔断器的熔断时间差为Δt(见图一)。当首开相动作后,撞击器击出,此时可能会出现另二相熔断器尚未熄弧开断而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务现转移至负荷开关承当。熔断器与负荷开关转移开断职能时的三相对称电流就叫“转移电流”。很显然转移电流的数值与熔断器安一秒特性、负荷开关固分时间有关,本文引用IEC—420标准中对转移电流值的工程确定方法,在熔断器安—秒特性时间轴取0.9倍负荷开关固分时间(从撞针击出到负荷开关三相触头分开的时间),作一平行线所对应的电流值就是转移电流值。例如某真空负荷开关其固分时间为28ms,配用西熔生产的100A熔断器(XLRN1型用于保护变压器),依此法求出转移电流为1880A,负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时概由熔断器开断。其实转移电流是一个电流区域(Δa),如图1所示。转移电流由于三相熔断器之间存在熔化时间差,相对应亦有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。由此可见,负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断任何电流,下图示出负荷开关与熔断器联合开断电流的分布:

  

  图1  熔断器特性曲线

  显然,熔断器不同的额定电流有不同的安—秒特性,那么不同的额定电流配用同一个负荷开关,就有不同的转移电流,额定转移电流是指所能配用最大值熔断器的转移电流,生产厂应提供此值。

  由熔断器熔断引发撞击器击出而使负荷开关跳闸者称为撞击器操作。单纯采用撞击器操作的不利之处是一旦出现一只熔丝熔断必须更换三只熔断器(停电时间长)、熔断器价格不菲(运行成本高)、且需有一定储存量。

  3 分励脱扣器操作与交接电流
  随着“少人值守”、“无人值守”的推广,为了满足供电单位远方操作的基本要求,厂家可以提供负荷开关配置分励脱扣器供保护跳闸用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关分闸(无须烧毁熔断器),熔断器仅作短路保护。由分励脱扣器动作使组合电器中负荷开关分断者,称为“脱扣器操作”。继电保护与熔断器的时间-电流曲线不会相同,配合使用必然出现交叉点。继电保护的动作特性与熔断器的安秒特性相交点称之为“交接电流”,如图3、图4所示。

  图4 反时限保护的交接电流
  工程上按IEC的研究确定最大交接电流的方法为:在熔断器最大弧前安—秒特性的时间轴取负荷开关最小分闸时间加上20ms(外部继电器保护的最小动作时间)所对应电流值即为最大交接电流。以上提到的某负
回复
oywb8
2003年11月13日 19:39:00
8楼
重瓦斯保护是反应变压器的内部严重故障,而熔断器主要是短路保护作用。
因此重瓦斯动作时要求高低压都断开,以免外线反送电。
重瓦斯保护动作时都要求将变压器退出运行。
回复
糊仙
2003年11月15日 11:35:00
9楼
负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题
叶慧萍 李力杭 广东省中山电力工业局(528400)
近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。
1 转移电流的校验
由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。
负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。
配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800/10型配变的转移电流为978A。
按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以我市的经验,容量在800kVA以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250kVA范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250kVA的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。
2 交接电流指标的选配
某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关跳闸而无须烧毁熔断器,熔断器只作短路保护。由分励脱扣器动作的继电保护的动作特性与熔断器的时间-电流特性相交点称之为"交接电流"。交接电流是一种过电流值,低于交接电流的过电流,由分励脱扣器动作使负荷开关断开,高于交接电流时,由熔断器保护动作。为此选配交接电流参数较高的负荷开关,可有效地减少熔断器的动作次数,从而大大减少了更换熔断件的数量,这具有一定的技术经济意义。对于真空和SF6负荷开关,相对具有较高的交接电流值,可以提高交接电流接近转移电流,以充分发挥此类频繁型负荷开关所具有的开断能力强的优势。
3 限流熔断器的选配
在负荷开关-熔断器组合电器中,负荷开关负责正常电流或转移电流的开断,熔断器承担过载电流及短路电流的开断,两种电器的开断能力相互配合,才能顺利完全开断任务,因此限流熔断器的选配至关重要。选用的限流熔断器应具备分断能力高、最小开断电流小、运行温度低、时间-电流特性曲线陡峭、特性曲线误差小等特性。同时应满足耐老化、安装形式多样、外形尺寸合适等要求。而且应注意在环境温度40℃时,熔断器的功率损失不得超过75W。
选用熔断器时,熔断器的额定电流要与变压器的容量相匹配。某些人认为选用额定电流大的熔断器会
更安全是错误的,这样不但造成经济浪费,而且使熔断器的"时间-电流特性"变差,保护速度降低,影响熔断器的正确开断保护。按照IEC标准,在10kV系统中,相对不同容量的变压器,熔断器的额定电流一般可按表1进行选择:
表1 熔断器额定电流
10kV变压器额定容量(kVA) 100 160 250 500 800 1250
熔断器额定电流(A) 16 25 25 50 80 100
4 应注意的其它问题
(1)对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如前所述的校验计算中,如果为两台同型号、容量的配变并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台配变系统的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,相应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时更应进行转移电流的验算,从而选用转移电流指标满足要求的组合电器。
(2)有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸:
①需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在800kVA及以上的油浸变压器均须设置重瓦斯跳闸保护。
②干式变压器的超温跳闸保护。
③带外壳干式变压器的误带电开门的跳
回复
糊仙
2003年11月17日 14:39:00
10楼
2003年11月19日 17:06:00
11楼
重瓦斯无发让负荷开关熔丝断,跳低压侧甩负荷必须。