2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。

2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。

3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。
免费打赏
老玩童
2003年11月27日 22:06:00
42楼
用母线通至低配建议采用非标控制柜采用施耐德断路器和变频器控制并采用电抗器过渡,以防高频冲击
回复
小刀
2003年11月28日 00:08:00
43楼
以下是引用电气美眉在2003-11-27 9:57:32的发言:
谢谢楼上先生。
PS和CS是有的人发帖子时前面写个“PS:”
然后再发言,是什么意思?

晕~~~没想到问的是这样的问题!
PS:在网络上表示“顺便再说一句”的意思
至于CS,据我所知在网上大多数情况下指的是一款名叫《反恐精英》的电脑游戏
回复
nlb
2003年11月28日 00:44:00
44楼
10KV配电线路多为架空线,电器设备接到架空线上就要作防雷,但旋转电机的耐压水平仅为同电压等级变压器的一半多一点,所以其防雷配置要比变压器复杂得多.规范要求:在电机与架空线之间要有一段30m--50m的地埋电缆,电缆首端要装两组管型避雷器,两组避雷器在线路上间隔50m--100m, 电缆末端开关柜母线上要装一组阀型避雷器(现在可用电机专用无间隙金属氧化锌避雷器)和一组吸收电容,300KW以上电机其中性点还要经专用避雷器接地,这些都要装进开关柜.另外高压无功补偿也不如低压的方便。在你这个设计里,315KW电机相对来说小了点,用10KV有些得不偿失,作作技经分析就知道了,1000KW电机用10KV当然好了。加不加避雷器要看该级电网有没有架空线,如果全部是电缆配电的话就不必加了。6KV一般是大、中型企业内部配电网,多为全电缆配电。
上面说的是指防止大气过电压的配置,当采用真空断路器时,在其负荷侧也应接入无间隙金属氧化锌避雷器,这是防止操作过电压的,与电源是否有架空线无关。
在同一个工艺系统里,用一台高压变频器调速,其余电机作工频运行是可以的,只是变频运行的电机要比工频运行的电机容量大一些,例如变频用1000KW电机,工频用800KW电机就不会出现临界时断路器频繁投切的问题了。
回复
电气美眉
2003年11月28日 14:05:00
45楼
谢谢楼上先生的指教,还有不明白的。
1、“规范要求:在电机与架空线之间要有一段30m--50m的地埋电缆,电缆首端要装两组管型避雷器,两组避雷器在线路上间隔50m--100m,”
30m--50m的地埋电缆,电缆首端两组避雷器在线路上怎么相隔50m--100m的?

2、“电缆末端开关柜母线上要装一组阀型避雷器(现在可用电机专用无间隙金属氧化锌避雷器)和一组吸收电容,300KW以上电机其中性点还要经专用避雷器接地,这些都要装进开关柜”
是单独的开关柜吗?是不是避雷器并联一组阻容吸收装置?
300KW以上电机其中性点还要经专用避雷器接地,这个避雷器安装在哪里?

PS:变频运行需要大小泵搭配运行在今年11月份电世界上有介绍,向水工艺提出这个
做法时,他们说需要对不同功率的泵都要做备用,反而增加了泵的台数,是这样吗?
请指教一下,谢谢。
回复
caoxia
2003年11月28日 18:56:00
46楼
315KW的采用抽屉式的吗?我记得ABB的抽屉式只作到630A
回复
nlb
2003年11月29日 13:24:00
47楼
1. 我没说清楚,管型避雷器装在架空线上,在电缆与架空线连接处装一组,沿架空线向前50m——100m再装一组。
2. 接在母线上的避雷器与电容器并联装在一台柜内(手车柜有标准产品)。中性点避雷器要看具体情况:大型电机多为卧式结构,电机下面空间较大,如采用高式布置甚至可以放进高压柜,此时避雷器(包括相线避雷器)要装在电机下面出线处。如无此条件,但电机中性点能够引出的,可将避雷器装在单独一台柜内(电缆长度不超过50m)。再小的电机中性点无法引出,只好不装此避雷器,但要将吸收电容加大到1.5——2uF/相。
3. 我以前说的只适用于300KW——1500KW电机,1500KW及以上电机要求更严格。
4. 变频电机若与工频电机等容量,则无法实现工频电机自动投入,可向甲方及工艺说清楚。变频——工频电机不等容量时可根据甲方对工艺可靠性的要求采取以下措施:
.a.可靠性要求高时,可在供水总管线装水压自控调节阀,平时手控调在最大,用变频器控制水压。变频泵坏时开工频泵,用自控阀控制水压,只不过在检修变频泵期间不能节能而已。必要时也可增加备用泵。
b.可靠性要求如不太高,甲方又不想增加投资,可在抢修变频泵期间采取人工控制水压及手动投切工频电机,不想花钱就只好让工人辛苦几天啦。
c.就你目前的设计而言,四台泵是否两用两备?如是,我建议选两大两小,可不用增加备用泵。
以上供参考。
5. 有的大城市将66KV——110KV变电所直接放进繁华市中心,为了市容美观搞无杆化,可能采用10KV全电缆配电。再一种情况,比如你设计一个四台2000KW电机的大型泵站,电业局可能用35KV向你供电,你的10KV配电网就可以是全电缆的,但这实际上是企业内部配电网。
除此之外,为了降低造价和便于用户T接入网,10KV公用电网一般都采用架空线。


回复
电气美眉
2003年11月29日 17:56:00
48楼
非常感谢NLB先生这么详细的指教。
您说的电机中性点避雷器,我没见过,只是看到样本上
在真空断路器下端加一组3个避雷器这是不是您说的“(包括相线避雷器)”?
电机三角型接法也可以引出中性点吗?
您看这样可不可以:
10KV单母线分段,每段母线上加一个避雷器柜,里面和避雷器并联着阻容吸收装置,
然后在每个真空开关下端装一组避雷器,吸收操作过电压。

变频电机若与工频电机等容量的情况,在低压好象都是这么做的,厂家的样本也
都是这样的方案,我们做的工程也是这样,没听说有什么问题,可能还没到出问题的时候。

如果用高压变频我觉得还是用两个大容量的变频互相备用,
其余几台小一个规格的工频运行,其中一台作为备用。
这样看比每台电机全部上变频是增加了一台机泵组,即使这样也可以省几百万的投资。
如果用一台变频器的话,就象您说的用“水压自控调节阀”,又可以省100多万了。
我们的这个设计是3用1备的。

上面做法是否可行?请您指教一下,谢谢!





回复
电气美眉
2003年11月29日 18:03:00
49楼
PS:变频泵在达到额定转速时,压力值如果仍然低于设定值,
可以发出信号,值班人员手动投入另外一台工频泵,这样可以吗?

设置成自动运行,从高压电动机的运行管理角度讲,允许吗?

请再指教一下,谢谢!
回复
hhy9292
2003年11月29日 18:09:00
50楼
回答:
1、完全可以用封闭架空母排。
2、低压配电室净高在3米以上。
3、可以不用抽屉式。
4、我建议电缆构做大:800x800或者500x500,支架一般情况下都要的!
以上仅供参考!谢谢!
回复
nlb
2003年11月30日 21:43:00
51楼
不用客气,谈不上指教,交流经验而已。大家来到网上都是为了取长补短互相学习。我在许多方面都要向大家学习,特别是在电脑和电脑绘图方面是很菜的,请大家不要吝啬肯与教导。
回答你的问题:
保护电机的避雷器要求尽量靠近电机安装,大型电机机座下面有一个房间,放有几台高压柜,电机中性点避雷器、相线上的三台避雷器、电流互感器都放在那里,我说的是这种情况。小些的电机没有这种条件,就把避雷器装进开关柜里。你说的:10KV单母线分段,每段母线上加一个避雷器柜,里面和避雷器并联着阻容吸收装置(应为吸收电容,短信中我说错了),然后在每个真空开关下端装一组避雷器,吸收操作过电压。(如果电机中性点能够引出,就把中性点避雷器也装进柜里) 这样是可以的。
2.高压电机好象没有角接线的,都是星或双星接线。角接线没有中性点。
3.变频、工频电机等容量,以前确实都是这样做的,但运行中也确实发现了问题,就是无法实现工频电机自动投切。结果都采用手动投切方式,就象你在ps里说的那样。
4.你提到的几种电机配置方式都可以,注意不要每台泵都配变频器。
5.我没看到有关于高压电机是否可以自动运行的规定,理论上应该没问题,实际中根据企业具体情况,包括管理水平。注意一点:如果你真的作高压电机,并要全压启动的话,要向电机制造商提出对电机启动能力的要求,包括负载性质、多长时间启动一次等,他们有这个要求。
回复