大型泵站设计有关问题
电气美眉
2003年11月19日 10:25:00
只看楼主

2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。

2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。

3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。
免费打赏
大鼻山
2003年11月21日 13:13:00
22楼
以下是引用电气美眉在2003-11-21 12:51:30的发言:
cycycz123先生怎么还没来?
我等着您回答我16楼的问题。

据说10KV是中国特色,6KV是国际标准。6KV真的会被淘汰吗?
如果真的用高压变频器,最好采用6KV的进线,原因就和小刀18楼说的一样。
进口的变频器大多是6KV的,国产有10KV的。

估计cycycz123说的意思大概是:在变电所只设置配电开关而无控制和显示装置,所内人员无法得知水泵运行情况。
回复
电气美眉
2003年11月21日 16:19:00
23楼
6KV、10KV的电动机一般多大可以直接起动?正规设计当然要计算压降等等,
可是到哪儿去要那些参数呀。
先不说这些,市网供电,有经验值吗?
我见过10KV1000KW直接起动,6KV680KW直接起动。
降压起动用电抗器起动的,
有做过一台起动多台电机的主付母线的接线方式的吗?
回复
电气美眉
2003年11月21日 16:27:00
24楼
有用过高压软起动器的吗?
今天借了一套大院的图纸看了一下,怎么电机的真空断路器柜
旁边加了一个避雷器柜?现在还这么做吗?
现在真空断路器都选用什么型号的?



回复
zongneng
2003年11月21日 16:59:00
25楼
如水泵流量扬程变幅较大,建议采用变频装置,否则没有必要。
如用低压电动机,室外得用防水封闭母线槽,造价较高,且损耗大,建议站变合一。
10KV也有变频装置,造价约1800元/KW,
采用什么电压等级,最好做经济技术比较。
关于10kV和6kV
10KV设备通用性好,维护较为方便,6KV在新建大型泵站中已经基本不用。(今年江都泵站一台主变(110/6.3)故障后,找不到同类产品,最后好不容易才找了台旧的替代)
回复
小刀
2003年11月21日 21:18:00
26楼
在工业与民用配电设计手册上有电机启动的电压降计算方法
不过首先要搞清楚到底是不是你们工艺要变频控制?如果没有的话,从电网直接供电,至少我见过10kV,400kW压缩机直接启动没问题。
如果你的上级变电所容量太小,或者要求应急情况下用柴油发电机启动,工艺没有要求变频控制,那么用软启动器就可以了,不要变频,变频肯定比软启动器贵。也不要用电抗器,电抗器属于已经被淘汰的产品,耗能大、起动性能差、无法控制,现场启动时如果负载情况和设计的有所不同,无法调节。
据我所知,这么大的高压软启动器,国外的:6kV,40万;10kV,100万;国内的我好像就看见和平电器有:6kV,20万;10kV,70万。当然这只是大概的估算。
其实国内还有厂家生产液态软启动器,我们一般说的软启动器是固态软启动器,也就是通过晶闸管来调节电压电流。液态软启动器是在两个电极板之间注入导电液体,调节电极板距离,从而改变电阻,进而改变电流电压。国内追日做得不错,6kV我没问,10kV这么大的大约是12万。和电抗器相比当然好用多了,毕竟可以调节了。这在冶金行业用得比较多,因为那里动辄就是几千甚至上万千瓦的风机。但是它的毛病是在启动过程中无法保护电机,而且无法实现软停车,对于重载启动好像也比较费劲,需要配备的高压开关可能会比较多,在温差较大的地方会有冬天结冰的问题。这些其实都还是小毛病,最要命的是它的维护问题,因为柜子里装的是液体,隔一段时间就要往里加水、调整一下浓度。麻烦不麻烦另说,如果忘了加水,液位过低的时候启动,就可能会被炸开,电液溢出。据说大连某港口处就出过这样的事故,当场电死七八个。当然如果真是成千上万千万的电机,维护问题也是可以想办法克服的,如果是315kW,资金方面又不是特别紧张,我觉得就没必要冒这个风险了。所以国外没有液态软起。
至于6kV这种电压等级,在工厂电机领域,还是相当多的,包括我上面所说的几千千万的电机,毕竟10kV大电机启动以及变频控制的成本太高,在国际上也是一样。10/6.3kV变压器也相当普遍,和10/0.4kV几乎是一个生产线上的东西。110/6.3kV确实不多,但也很少有哪个工厂用电是直接从110kV进线。我想如果有的话,那也应该是个非常非常庞大的厂区,厂区不同部分应该还会有各自的10kV区域变电站,从这里装一个10/6.3kV变压器就可以了。当然从市区供电网来说,6kV确实应该被淘汰。


回复
小刀
2003年11月21日 21:41:00
27楼
以下是引用电气美眉在2003-11-21 16:19:16的发言:
有做过一台起动多台电机的主付母线的接线方式的吗?

低压软启动器有1拖2、1拖3的,但是高压的好像没见着
回复
电气美眉
2003年11月22日 10:20:00
28楼
非常感谢小刀和zongneng的回帖。
用变频器是工艺提出来的,而且由于造价的原因只想用低压的。

高压电机的问题是我自己想的,听说高压软启动器是可以一拖多的,
所以想问问是不是象电抗器起动那样的方式,只是把电抗器换成软启动器
就可以了。电机起动压降的计算设计手册上有介绍,可是那么多参数恐怕找不齐。

从来没做过高压动力配电,
希望有做过的同仁多谈谈自己的经验,谢谢。
回复
电气美眉
2003年11月22日 11:12:00
29楼
20%?
这是不是变配电在一起的情况?
回复
nlb
2003年11月22日 11:33:00
30楼
不经常起动,电机按变压器容量30%以下
回复
nlb
2003年11月22日 12:16:00
31楼
如用变频器,315kw电机不能采用高压的,成本太高.即使直接启动电机,也不宜选用10KV的,高压电机耐压水平比变压器低得多,如10KV直配需做防雷,很麻烦.
回复