大型泵站设计有关问题
电气美眉
2003年11月19日 10:25:00
只看楼主

2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。

2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。

3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。
免费打赏
小刀
2003年11月20日 00:23:00
12楼
不用支架,并行系数会比较小,散热条件也会很差,运行起来温度会很高,具体比环境温度高多少不好说,至少高7~8℃,载流量很可能不够。你可以按照GB50217算一下。即便用支架,温度同样会很高。如果想提高载流量,最好地上走桥架。
当然最好还是用高压电机,10kV太贵,6kV就可以了。可以在经济方面做一下方案比较
回复
cycycz123
2003年11月20日 08:15:00
13楼
有10kv直配可能性最好,水泵配套电机6KV等级将备淘汰,且10KV与6KV在配电部分无太大价差,况可节约变电所投资。
回复
huqf2003
2003年11月20日 08:19:00
14楼
以下是引用电气美眉在2003-11-19 10:25:39的发言:
有一个泵站,315KW低压电机4台,变频控制,(不考虑上高压变频、造价太高)
请教以下问题:
1、如果变电所本设计不考虑,由电业局自己在泵站附近建变电所,
通过封闭式桥架母排架空引入泵站低压配电间,这样行不行?
2、如果母排架空引入,那么低压配电间净高要多高?
3、如果受电柜不加隔离开关,采用抽出式框架断路器,必须用抽屉柜吗?
4、每台电机用2根3芯240电缆并联配电,电缆沟要多深多宽?
沟内不用支架,直接放在沟内敷设可以吗?
给电机配电有没有别的方法,比如不用电缆用母排?

请各位高手快来帮帮忙,多多指教,谢谢!



1、可以。
2、房间净高度为配电盘高度+母排高度+1m比较合适
3、断路器是断路器,抽屉柜是抽屉柜,好象没有什么必然联系。
4、电缆沟宽度主要考虑电缆的弯曲半径;电缆不应直接放在沟内,尤其是新建项目;电机配电用什么主要还是看电机的进线口是什么的,你适应它或它按你的改。
回复
学工
2003年11月20日 11:16:00
15楼
1。可以,但要考虑室外还是室内型母线槽,两者造价差别很大。如果当地供电部门允许可采用内型母线槽加雨蓬的形式安装,可节省投资,但须由母线厂家提供雨蓬。
2。房间高度考虑防火,通风,安装等因素要高些,5米左右。
3。一般大型泵站都是集中控制,所以受电柜不宜加隔离开关。
4。。。。
回复
电气美眉
2003年11月20日 14:58:00
16楼
非常感谢大家热心的回帖,我要认真学习一下。
对cycycz123说的
“其次继电保护及整定会出现不一至,泵站管理人员,不能了解电源情况,
特别是主变后备保护功能无法使用”
是怎么回事?
回复
刀客
2003年11月20日 16:08:00
17楼
以下是引用潇潇秋风在2003-11-19 18:30:10的发言:
以下是引用大鼻山在2003-11-19 12:08:37的发言:
一、建议设置10KV高压电机;380V电机的要加变压器和大截面电缆等,并不省钱;
二、电缆沟内电缆较多时,一般要设支架;
三、你最好先确定一个配电系统框架,才方便讨论出线问题


回复
小刀
2003年11月20日 23:38:00
18楼
以下是引用cycycz123在2003-11-20 8:15:35的发言:
有10kv直配可能性最好,水泵配套电机6KV等级将备淘汰,且10KV与6KV在配电部分无太大价差,况可节约变电所投资。

配电设备是没有多大差别,关键在于高压变频设备。尽管不知道6kV和10kV变频设备的差价,但是据我所知这两种电压等级的固态软启动器,差价大概在3倍以上。
回复
大鼻山
2003年11月20日 23:52:00
19楼
如果在6KV和10KV之间选择,肯定选择10KV呀!现在正常市电基本都是10KV的,你选择6KV电机,难道还准备设置10/6KV变压器???




回复
大鼻山
2003年11月21日 00:00:00
20楼
我10月份刚刚做完一个泵站工程;原工艺设计是6KV电机(355KW,共4台),被我强烈要求改成了10KV的电机,不仅省略了变压器,大大简化设计和减小变电所面积。
电机电流很小(20几安培),变频启动吗?真的工艺要求?我接触到的泵站高压电机配电(包括参考“中南院”所编设计手册)还没碰到这种情况,看来还要加强学习呀!

回复
电气美眉
2003年11月21日 12:51:00
21楼
cycycz123先生怎么还没来?
我等着您回答我16楼的问题。

据说10KV是中国特色,6KV是国际标准。6KV真的会被淘汰吗?
如果真的用高压变频器,最好采用6KV的进线,原因就和小刀18楼说的一样。
进口的变频器大多是6KV的,国产有10KV的。
回复

相关推荐