电气美眉
2003年11月19日 10:25:00
只看楼主

2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。

2.有关规定可以看《电力设备过电压保护设计技术规程》,1500kw以下电机在《工业与民用配电设计手册》中也有。

3. 百叶通风口必须有,要通风散热。高压电容器往电机端子上接,要先搞清楚该电机接线盒能否装上两个并联电缆头。
免费打赏
电气美眉
2003年11月19日 10:25:00
2楼
有一个泵站,315KW低压电机4台,变频控制,(不考虑上高压变频、造价太高)
请教以下问题:
1、如果变电所本设计不考虑,由电业局自己在泵站附近建变电所,
通过封闭式桥架母排架空引入泵站低压配电间,这样行不行?
2、如果母排架空引入,那么低压配电间净高要多高?
3、如果受电柜不加隔离开关,采用抽出式框架断路器,必须用抽屉柜吗?
4、每台电机用2根3芯240电缆并联配电,电缆沟要多深多宽?
沟内不用支架,直接放在沟内敷设可以吗?
给电机配电有没有别的方法,比如不用电缆用母排?

请各位高手快来帮帮忙,多多指教,谢谢!

回复
海兰兰
2003年11月19日 10:57:00
3楼
我不是高手,只谈谈自己的看法,仅供参考:
1,可以.
2,2.8m~3.0m
3,有插接式断路器,可不用抽屉柜.这样的大开关,即使采用抽屉柜,在此处也要做成固定式.
4这个可以排一下,我认为一定应用支架.至于用电缆还是母排,可以根据电机的接线端子来确定,如可能我认为用密集母线更好,但好象大多电机是电缆配线.
回复
大鼻山
2003年11月19日 12:08:00
4楼
一、建议设置10KV高压电机;380V电机的要加变压器和大截面电缆等,并不省钱;
二、电缆沟内电缆较多时,一般要设支架;
三、你最好先确定一个配电系统框架,才方便讨论出线问题
回复
cycycz123
2003年11月19日 17:00:00
5楼
1\封闭母排架空引入这样作可行,但变电所由电业部门单独设计不好。首先不方便管理,特别是全站的自动化。其次继电保护及整定会出现不一至,泵站管理人员,不能了解电源情况,特别是主变后备保护功能无法使用。对泵站正常用行不利,容易出现事故,且责任无法分清。
2、3m左右。。
3、如不采用抽屉柜需要隔离开关,无论从运行及检修考虑,都必须。
4、用电缆,还属常规配置。
回复
糊仙
2003年11月19日 17:13:00
6楼
1、由电业局自己在泵站附近建变电所可能性不大,天下哪有白吃的午餐?
2、如果母排架空引入,那么低压配电间净高要3米左右,再高一点更好.
3、如果受电柜不加隔离开关,可以采用抽出式框架断路器,你只要选择开关的时候注意一下就行了.
4、每台电机用2根3芯240电缆并联配电,电缆沟要多深多宽?这个好象没什么特别的要求,看你做什么沟.
沟内不用支架,直接放在沟内敷设可以吗?应该可以,如果沟足够宽的话
给电机配电有没有别的方法,比如不用电缆用母排?可能震动比较大
回复
大鼻山
2003年11月19日 17:38:00
7楼
315KW电机若高压配电,应该不涉及高压变频的。
回复
sjm1972
2003年11月19日 18:08:00
8楼
变频大概是工艺要求吧?
电缆沟深度要考虑240电缆的弯曲半径
回复
潇潇秋风
2003年11月19日 18:30:00
9楼
以下是引用大鼻山在2003-11-19 12:08:37的发言:
一、建议设置10KV高压电机;380V电机的要加变压器和大截面电缆等,并不省钱;
二、电缆沟内电缆较多时,一般要设支架;
三、你最好先确定一个配电系统框架,才方便讨论出线问题

回复
潇潇秋风
2003年11月19日 18:32:00
10楼
以下是引用cycycz123在2003-11-19 17:00:07的发言:
2003年11月19日 18:35:00
11楼
再补充一点:如果是集中负荷,比如在厂房内,可考虑用插接式母线,这样供点比较方便,不过泵站好象不太适合,只能用多根电缆并接了