2楼
2,柱,中柱,边角柱
判断角柱、中柱、边柱首先以建筑物的内外来划分。
其次要看柱在同层北东南西四个方向梁的设置状况,也就是十字形分布的梁锚入的柱是中柱;同层内三个方向有梁,T字形分布的梁锚入的柱是边柱;两个垂直方向有梁,成L形梁锚入的柱是角柱。
第三,还要甄别“类构造柱”和假框架,图1~2间的梁是压墙梁,柱是广义构造柱。
回复
3楼
3、塌餠,冲筋和糙灰
“塌饼”就是打灰饼根据墙面的尺寸(即长度*高度)一般是1500mm~2000mm距离先做灰饼用来控制垂直度和平整度的;上下2个“塌饼”应同处一垂直线段;
“冲筋”就是将已经做好的灰饼用砂浆做成的控制墙面垂直、平整的“条带”;
“糙灰”就是以冲筋为参照物,抹抹底子灰,也就是抹底层灰 。
回复
4楼
4、关于房屋大角(的讨论 )
2007-3-30 15:29:36
汤仁海 14:13:47
我想和你讨论房屋大角的问题。
一丁 14:16:34
相邻单元有变形缝分开时,缝两侧也是大阳角
一丁 14:17:18
屋面板斜向加筋所指的一般是这些地方。
汤仁海 14:13:47
我原来以为一个房屋就四个呢, 嗯,明白了。要是凹进、凸出的长度很小,比如只有500也算一个吗?
一丁 14:20:44
一个规整的房屋就四个大阳角 ,一个凹进、凸出不规整的房屋就有N多个大角。
一丁 14:21:31
凹进、凸出500mm的可以不算。
汤仁海 14:18:00
那多少算呢?一般情况
一丁 14:23:07
要是凹进、凸出的长度很小,譬如凹进、凸出500mm的可以不算。凹进、凸出≥2000mm,就需要考虑。
一丁 14:25:18
不是没有固定标准;而是定性的,不是定量的
汤仁海 14:22:35
那是否加筋,是不是要设计师指出来呢?
一丁 14:26:56
定性是讲大局,定量是具体操作。定性判断比定量甄别要难,不是在同一个层面的。
汤仁海 14:24:13
那设计图纸要求说房屋角部加筋,没说哪个,我们如何判断呢?
一丁 14:29:41
设计师如果不指出来,咱做上去了,谁来买单? 这不正是你最最关心的吗,图纸要求说房屋角部加筋,没说哪个,就要在图纸会审是问明白,写下来,
汤仁海 14:27:16
嗯,你一直这么做的吗?
一丁 14:31:36
什么都交代了,图纸会审记录就一张白纸,没东西写了,图纸会审记录就下岗了。
一丁 14:33:27
我也只是从1996年开始,才在大角加筋 ,此前也没加
1996年最早的是上海航华一村刘晓庆的“新明星花园”,我策动东阳老板掏腰包,加了角筋。加后切切实实取得了效果。周围未加的,都出现屋面板大角裂缝这样那样渗漏的事,“新明星花园”没事,刘晓庆发给东阳老板一个“质量零投诉奖”,那钱就补回来了。 那时候,是89规范,还没有提出这个要求。
一丁 14:42:00
西南角还拉断板下的砌体!
一丁 14:42:46
我说我是1996我才开始做,大多数人一般从2002年以后开始做
汤仁海 14:39:15
我觉得我们这里近期才有这个玩艺的,每层都要加的,
一丁 14:43:46
因为《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)2002年施行了,上面有规定。此前,规范没有规定。
一丁 14:44:44
你们那里每层都要加, 但是屋面一定要进一步加强。
汤仁海 14:41:31
哦,我们只能按图施工
一丁 14:46:14
屋面板大角一定要进一步加强,顶层楼板可比屋面弱一些,愈往下,愈弱,可以不要。
一丁 14:46:31
施工队按图施工 是对的
一丁 14:47:24
但是,你是甲方,你们就可以要求设计做的更合理些!
汤仁海 14:43:30
以后我家盖房子,我记下了,就这样做
一丁 14:50:27
这是一个自然温度的影响,顶层比底层热多了,从下往上,一层更比一层热,顶层最最热。
一丁 14:50:56
你家也盖6层楼? 只盖2层的话,就是屋面和顶层全要加,一共2层板,就全加了
一丁 14:52:56
这是一个自然温度的影响,顶层比底层热多了,从下往上,一层更比一层热,顶层最最热。所以, 屋面板大角一定要进一步加强,顶层楼板可比屋面弱一些,愈往下,愈弱,可以不要。
回复
5楼
5、基坑边坡的2:1与局部落低的1:2
基槽开挖的1:2与2:1
高宽比=1:2用于局部不良地基土的挖除,台阶形;
高宽比=2:1用于基槽、基坑侧壁开挖的放坡,梯形。
仅以此博文博图为chinabuilding上某坛友解惑。
回复
6楼
呵呵,一丁兄:对于图二我有不同看法,你把柱的填充高度扣除,我觉得不妥。通常kj的填充墙都是轻质的,就算是红砖也不能减掉其高度。即为填充,就是后砌的。即是后砌的就难以约束柱的屈曲变形,你说呢。
回复
7楼
《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)
6.3.10 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1 柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
2 底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。
3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
4 框支柱,取全高。
5 一级及二级框架的角柱,取全高。
回复
8楼
6、关于板跨的讨论
汤仁海 13:17:14 板跨是指什么?
汤仁海 13:17:47 这里要求板跨大于3900的设角部放射钢筋?
汤仁海 13:19:06 长3900宽4500和长3900宽1500的板,都属于板跨大于3900吗?
一丁 13:**:01 这需要分别情况,区别对待。
汤仁海 13:19:20 梁是线,一跨一跨的,好懂。板有两个方向的跨度,
一丁 13:**:01 对。
汤仁海 13:21:58 只要有一跨大于3900,就算板跨大于3900的板吗?
一丁 13:**:01 这需要分别情况,区别对待。
一丁 13:27:49 譬如讲有5跨,某跨>3900。其余各跨不>3900,就在>3900的这一跨 加强,就事论事;
一丁 13:28:27 长3900宽1500的板,不属于板跨大于3900的需要加强的那种板 。
汤仁海 13:24:25 3800*3900的呢 ?
一丁 13:39:06 因为3900/1500=2.6
一丁 13:39:42 3800*3900的双向板,两个方向受力基本相当,肯定要考虑加筋。
汤仁海 13:35:38 大于多少不算?
一丁 13:40:41 因为3900/1500=2.6 ,主要受力方向是短向,它要承担97.85%;长向只承受2.15%,长向基本上不受力,就需要考虑长向加筋。
一丁 13:41:51 长短向比值在1~1.5之间,长向受力比较大的,就要考虑长跨加筋
当两个方向相同时,各承担50%,当长短边比值为1.5时,长跨只承担16.5%,短跨承担83.5%,所以长短边比值>1.5,就可以不考虑设置加强放射筋。
汤仁海 13:38:05 明白了
回复