请教,备用照明是否可以和正常照明同一回路,备用照明的定义?-->XLPE转移
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年06月23日 13:07:05
来自于照明工程
只看楼主

请教,备用照明是否可以和正常照明同一回路,备用照明的定义?备用照明是否隶属于疏散照明?

请教,备用照明是否可以和正常照明同一回路,备用照明的定义?备用照明是否隶属于疏散照明?
免费打赏
zz_zz
2004年06月23日 13:37:00
2楼

备用照明不可以和正常照明同一回路。

备用照明的定义见民规附录。

备用照明属于疏散照明?

回复
ccs7638
2004年06月23日 14:38:00
3楼
不能同一回路,备用照明正常情况下使用市电电源,应急情况下使用备用电源。
回复
tornado
2004年06月23日 14:42:00
4楼
可以同一回路,普通照明兼做应急照明
回复
暗夜流星
2004年06月24日 13:00:00
5楼

可以同一回路,前提是:此回路是应急照明回路.

回复
西牛望月
2004年06月25日 01:24:00
6楼

不可以.

应急与普通要分开

回复
sdmzq@dq
2004年06月29日 09:01:00
7楼
我明白了,谢谢 暗夜流星 的指点。
回复
cjrccc
2004年06月29日 10:12:00
8楼
暗夜流星 说的对
回复
板桥傻子
2004年07月01日 11:50:00
9楼
以下是引用ccs7638在2004-6-23 14:38:00的发言:
不能同一回路,备用照明正常情况下使用市电电源,应急情况下使用备用电源。


同一回路,然后电源端切换不就行了。
回复
liuyijunyijun
2004年07月01日 15:25:00
10楼








暗夜流星 说的对















可以同一回路,前提是:此回路是应急照明回路?可以是普通照明回路



--------我看不可以-------------
回复
待烤的咸鱼
2004年07月01日 15:49:00
11楼
到底是什么啊,大家都是文化技术人,咋连个问题都讨论不出来啊,书都留着干什么啊
回复

相关推荐

APP内打开