对张工与彭老师答案的差异进行专项讨论。
thisproundland
2012年09月20日 12:15:38
只看楼主

彭老师和张工哪个的专业考答案更接近真相呢?知识题我按彭老师的标准评分,第一天129,按张工是120,差距还蛮大的。案例题还好,差4分。哪位老师的答案更接近最后的评分标准呢?考//为避免误会,版主修改了一下标题。20120920。zrw_hunter。[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-20 22:19 编辑 ]

彭老师和张工哪个的专业考答案更接近真相呢?

知识题我按彭老师的标准评分,第一天129,按张工是120,差距还蛮大的。

案例题还好,差4分。

哪位老师的答案更接近最后的评分标准呢?


//为避免误会,版主修改了一下标题。20120920。zrw_hunter。

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-20 22:19 编辑 ]
免费打赏
01151057
2012年09月21日 11:10:03
42楼
消防水量这题,感觉应该是270立方米。实际设计中,比如多层商业,计算水量,消火栓从来不减少50%,从来没有审图公司说浪费提出异议吧?减少了,反而还提消防水量不够。实际工程中,多层同时上消火栓和喷淋系统的太常见了,但从未闻可以这样计算的。
回复
zm586
2012年09月21日 12:22:31
43楼
一、你没有看题干吗?48.5m的厂房不是高层厂房吗?
二、高规扯进来干吗?本建筑在建规范围内,参照建规讨论。
回复
lvkailei
2012年09月21日 13:04:14
44楼
知识题上午
题号 张工答案 彭答案
1 D B
40 A C
41 AD ACD
56 ABD BD
65 BD ABD
66 BCD BD
69 BD AD

本人观点:
1、选D 解析:水量应有水压保证。B项没有什么错误,但水质和水量没有关系,不符合题意。
40、选C A项是没有问题的,C项是错误的,在雨水利用规范中可以找到相关解释。
41、选ACD 仔细看一下给水工程秘书教材处给水工程的相关内容,就能得出答案。
56、选ABD 这个题A选项有争议。课本中说进水高于200应该回流稀释。不知道题目中的“进水”为何含义,是原水还是稀释后的进水。如果谁能给“进水”有个明确定义,问题也就迎刃而解。
65、选ABD AB选项都在规范中可以找到。D项对应的消防用水量为5L/s,应该是1个消火栓。
66、选BCD 综合医院污水经过消毒后可以用来作中水水源,但不能与人直接接触。中水规范条文解释里能找到原话。
69、选BD 规范中都能找到依据,就不一一说了。
特别感谢张工、彭工的答案。至少给我我们一个讨论的依据和平台。

[ 本帖最后由 lvkailei 于 2012-9-21 13:08 编辑 ]
回复
thisproundland
2012年09月21日 13:21:12
45楼
论坛里有好多考友真的是非常认真,非常严谨,令人敬佩!
回复
loujing1973
2012年09月21日 14:38:08
46楼
69题B选项是对的,仔细看下建规就知道了,一个排水当量虽然是0.33,但两个排水当量是0.67,三个排水当量就是1.00了。D选项虽然流量一样,但对应的当量是不一样的
回复
白天要觉觉
2012年09月21日 14:45:28
47楼

这个题高度没记清楚。
高规、建规范围不一样,但条文的很多出发点都是相似的。
2种同时开启是不是多种同时开启,这个规范上没有明确说明。引用高规的意思就是说高规上有将喷淋和消防栓同时开启时有作为多种灭火措施同时开启的意思。
如果真要咬字眼的话。那2层厂房是属于单层厂房还是多层厂房???
至于说的灭火的平均用水量,这个该不该包括室外消防栓也没有明确。不过通常计算消防用水量是包括室外消防栓的。
回复
白天要觉觉
2012年09月21日 14:52:02
48楼

表上规定的是最小值,通常设计时都会比表上的大(水力计算算出的平均单个消防栓的流量通常都大于5L/S)。设计值只能比表中数字大,不能小
回复
zm586
2012年09月21日 14:54:43
49楼

1、请问69题,B项大便器自闭式冲洗阀排水当量受给水压力影响,这话出自哪里??有依据吗?什么叫不一一说。莫名其妙。条文解释中只对大便器冲洗水箱做了回应。66、题中你的理由是:综合医院污水经过消毒后可以用来作中水水源,但不能与人直接接触。中水规范条文解释里能找到原话。你看清楚题干没有?公共绿地的浇洒,能保证不与人接触吗?喷洒的农药的时候你还全身防护呢。考点就是在于:公共绿地浇洒会不会与人体直接接触。措施上举例就很好,绿地滴灌是可以的。41、选ACD 你的理由:仔细看一下给水工程秘书教材处给水工程的相关内容,就能得出答案。现在讨论的是c项是不是主要作用。你找出依据证明是主要作用啊?你这样讨论,说了白说。
回复
zm586
2012年09月21日 14:58:46
50楼

说来说去,都是瞎掰。对于厂房的室内消防用水,只能套建规(管他多层厂房高层厂房,都是套建规)。我不管高规和建规有什么相同或不同,高规和题目无关!还有,在实际执行中,太多工程同时又消火栓和喷淋系统的情况了,从未把室内消防用水量折半过。
回复
zm586
2012年09月21日 15:15:31
51楼

我恰恰认识题目的A选项断章取义!!什么意思,原条文是在8.4.2条文中的第三款。错开整个8节(消防给水和灭火设施),只拿其中一款来谈消防竖管的直径,显然是不对的做法。规范条文的执行是并行的。特殊情况,住宅消防竖管可以取DN65。如同喷淋规范中喷头的间距规定表格值和4m*4m的十字梁的间距是一样的。

[ 本帖最后由 zm586 于 2012-9-21 15:22 编辑 ]
回复