如何实现系统自动调整?
wz3218
wz3218 Lv.6
2012年09月20日 08:29:52
来自于中央空调
只看楼主

比如说1台泵负责1台螺杆机,1台泵负责4台风冷热泵机,它们都是小系统,它们流量比是3/4,2台一次泵变频,那么它们根据什么变流量,根据主机的出水温度?螺杆机或热泵机的出水温度低于7℃,水泵自动减小流量,同时主机自动识别流量变化部分负荷运行?如果是将流量调整大,是根据出水温度来调整?出水温度高于7℃,流量增大,主机也自动识别流量变化加大运行级数?我想要这种效果:一键开机,领导摁下总开关,系统能自动运行,先开冷却塔,再开螺杆机水泵;再开螺杆机,3分钟后如螺杆机出水温度正常,则再开风冷机水泵,再开4台风冷机,如3分钟后螺杆机或4台风冷机出水温度过低,则先自动减小风冷机的水泵流量,一直减少到出水温度正常了,停止调整,反之如回水温度过高,则先提高风冷机的水泵流量,温度正常了,停止调整,这样周而复始调整,需要怎么做群控系统?

比如说1台泵负责1台螺杆机,1台泵负责4台风冷热泵机,它们都是小系统,它们流量比是3/4,2台一次泵变频,那么它们根据什么变流量,根据主机的出水温度?螺杆机或热泵机的出水温度低于7℃,水泵自动减小流量,同时主机自动识别流量变化部分负荷运行?如果是将流量调整大,是根据出水温度来调整?出水温度高于7℃,流量增大,主机也自动识别流量变化加大运行级数?
我想要这种效果:一键开机,领导摁下总开关,系统能自动运行,先开冷却塔,再开螺杆机水泵;再开螺杆机,3分钟后如螺杆机出水温度正常,则再开风冷机水泵,再开4台风冷机,如3分钟后螺杆机或4台风冷机出水温度过低,则先自动减小风冷机的水泵流量,一直减少到出水温度正常了,停止调整,反之如回水温度过高,则先提高风冷机的水泵流量,温度正常了,停止调整,这样周而复始调整,需要怎么做群控系统?
这样的逻辑有无问题,能不能做到

[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-9-24 09:09 编辑 ]

自控逻辑-Model.jpg

免费打赏
adingkgb
2012年09月26日 15:13:19
12楼

不清楚你末端设备的控制方法,所以我提出我的担心
比如这一段‘冷机出水温度过低,则先自动减小风冷机的水泵流量,一直减少到出水温度正常了’
如果水泵就是根据水温来调节流量,那么当末端负荷很小水温一直较低,水泵就不断减小流量,那么这就可能产生问题了(低于主机安全流量,甚至断流保护)

主要是对于你图中写的‘螺杆机冷水泵减流量直至压差旁通无压差’这一点,我觉得有问题。
如果你所说的压差旁通阀是安装在总供回水管之间的话,那么这种压差旁通的目的是在末端主动变流量的情况下既保证末端资用压头,又保证主机侧的安全流量。所以总供回水管之间的压差旁通阀应该以维持总供回水压差为调节依据。也就是说,总供回水压差是必须保证的,而不能‘无压差’。但这种一般多用于一次泵定流量系统(水泵本身不变频)

而变频系统,水泵的频率是根据末端压差来控制,目的是在保证木端设备的自用丫头的情况下,根据末端的实际需要来变化流量

’水泵根据末端压差来变频’’压差旁通阀来保证总供回水压差’是两个概念

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-9-26 15:24 编辑 ]
回复
adingkgb
2012年09月26日 15:27:00
13楼
如果你这个系统没有末端压差传感器,只有总供回水压差旁通阀
那么水泵的变频根据总供回水压差来调节(保证压差恒定),当水泵降到频率下限(该下限值可以人工设定)后,因末端需用水量依然很小,压差继续上升,那么水泵维持最小频率,此时打开压差旁通阀来控制压差。满足末端流量减小的情况下,主机保证安全流量

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-9-26 15:28 编辑 ]
回复
menlong009007
2012年09月27日 15:55:00
14楼
万卷书不如行万里路 行里路不如分享无数
回复

相关推荐

APP内打开