如何实现系统自动调整?
wz3218
wz3218 Lv.6
2012年09月20日 08:29:52
来自于中央空调
只看楼主

比如说1台泵负责1台螺杆机,1台泵负责4台风冷热泵机,它们都是小系统,它们流量比是3/4,2台一次泵变频,那么它们根据什么变流量,根据主机的出水温度?螺杆机或热泵机的出水温度低于7℃,水泵自动减小流量,同时主机自动识别流量变化部分负荷运行?如果是将流量调整大,是根据出水温度来调整?出水温度高于7℃,流量增大,主机也自动识别流量变化加大运行级数?我想要这种效果:一键开机,领导摁下总开关,系统能自动运行,先开冷却塔,再开螺杆机水泵;再开螺杆机,3分钟后如螺杆机出水温度正常,则再开风冷机水泵,再开4台风冷机,如3分钟后螺杆机或4台风冷机出水温度过低,则先自动减小风冷机的水泵流量,一直减少到出水温度正常了,停止调整,反之如回水温度过高,则先提高风冷机的水泵流量,温度正常了,停止调整,这样周而复始调整,需要怎么做群控系统?

比如说1台泵负责1台螺杆机,1台泵负责4台风冷热泵机,它们都是小系统,它们流量比是3/4,2台一次泵变频,那么它们根据什么变流量,根据主机的出水温度?螺杆机或热泵机的出水温度低于7℃,水泵自动减小流量,同时主机自动识别流量变化部分负荷运行?如果是将流量调整大,是根据出水温度来调整?出水温度高于7℃,流量增大,主机也自动识别流量变化加大运行级数?
我想要这种效果:一键开机,领导摁下总开关,系统能自动运行,先开冷却塔,再开螺杆机水泵;再开螺杆机,3分钟后如螺杆机出水温度正常,则再开风冷机水泵,再开4台风冷机,如3分钟后螺杆机或4台风冷机出水温度过低,则先自动减小风冷机的水泵流量,一直减少到出水温度正常了,停止调整,反之如回水温度过高,则先提高风冷机的水泵流量,温度正常了,停止调整,这样周而复始调整,需要怎么做群控系统?
这样的逻辑有无问题,能不能做到

[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-9-24 09:09 编辑 ]

自控逻辑-Model.jpg

免费打赏
scwangmin
2012年09月21日 14:33:16
2楼
你整得不够清晰,如果要人回答的话我觉得你先把问题清晰表述出来;
不过,你这种控制功能应该是很容易实现的
回复
qilinchutian
2012年09月21日 18:14:40
3楼
如果你的变频泵允许的话,这种系统是应该能实现的!不过你的叙述不是很清。我也没有办法给你讲个明白
回复
youv179
2012年09月22日 11:26:30
4楼
你这个容易实现啊,
回复
finderboy
2012年09月22日 22:56:20
5楼
这个系统还是可以实现的,但是你的思路叙述的不够清楚!最好你能把方案上传,大家才能帮你~
回复
zylixiang
2012年09月24日 08:05:17
6楼
容易实现。 随便找个做中控的都能给你搞。但中控收费高嗷
回复
adingkgb
2012年09月24日 17:28:06
7楼
成熟的群组控制系统是有的
不过逻辑就有很多种了,不同系统不同要求有不同的方法
回复
profectcc
2012年09月25日 08:01:13
8楼
这个阿鼎版主好厉害的,哪里高就啊?
回复
hvacmfd
2012年09月25日 11:14:14
9楼
可以吧
回复
adingkgb
2012年09月25日 17:28:19
10楼
主机水泵流量可以变(变频),但怎么变,以什么参数为依据,具体变到什么程度?
一般现在常规的系统,末端空气处理设备都具有调节阀,根据设定的温度(比如回风温度,或送风温度,或现场温度等),来调节电动阀开度,以此调节进入空气处理设备的水量。这样一来系统的水量势必相应受到影响。水泵可以根据末端压差的变化来调节频率已适应末端需求冷量,而主机则根据水温来自动加卸载。

而如果按照楼主说的,水泵根据水温来做变频,那么系统应该是末端不具有主动电动调节能力的,否则控制就会不准确(这是两种不同的控制方法:定温差变流量或定压差变流量)
回复
john3218
2012年09月26日 13:54:51
11楼
就是水泵根据压差旁通变流量,主机根据水温变级数是吧?我那张图上写的是不是这回事?不看文字写的东西
回复