伸缩后浇带和沉降后浇带有什么区别?施工中有什么不同?二者可以合二为一吗?
伸缩后浇带和沉降后浇带有什么区别?
施工中有什么不同?
二者可以合二为一吗?
2楼
一个横向 一个丛向
回复
3楼
后浇带位置的梁\板\墙的钢筋是否要断开?
后浇带可以通过基础吗?
后浇带是否上下楼层和地下室底板的位置都要对齐啊?
请大家说说看
回复
4楼
兄弟,不要乱说啊
回复
5楼
后浇带按其作用可分为3种,为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。
设计采用何种类型的后浇带必须根据工程类型、工程部位、现场施工情况和结构受力情况而具体确定。
后浇带的钢筋断开或贯通,在于后浇带缝的类型。对沉降后浇带而言,钢筋贯通为好;对收缩后浇带而言,钢筋断开为好;梁板结构的板筋断开,梁筋贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉力导致开裂,从而降低结构抵抗温度变化的能力。
至于施工,两者应该没什么太大差别,根据工程具体条件,保留一定时间(保留时间一般保留到结构封顶后,用不少于40天),在此期间早期温差及30%以上的收缩已完成,再用比厚结构提高一级的混凝土填筑密实后成为连续、整体、无伸缩缝的结构。
回复
6楼
后悔没好好学习混凝土
回复
7楼
感谢6楼的留言
回复
8楼
不错……
回复
9楼
伸缩后浇带和沉降后浇带有什么区别? 除5楼已回答的以外,补充如下:
在施工中二者要有区别,伸缩后浇带一般用在结构超长对温度开裂敏感的钢筋砼结构中,一般可在结构完成40天左右即可施工,沉降后浇带主要用于对地基沉降敏感的结构,所以在施工中要等主体结构完成以后才能施工。
回复
10楼
顶5搂
回复
11楼
伸缩后浇带一半我们要求的都是60天以后,沉降的大家都说了,是结构封顶就可以!两者的功能不一样,一个是为了消除砼的收缩产生的应力,沉降缝主要是防止结构沉降(一般是结构高度或者荷载不一样,他与结构的长短没有关系,伸缩缝与结构的长度有关系)而设置的。
回复