鲨鱼饵原创--工厂大开间照明
薄荷hhy
薄荷hhy Lv.8
2004年06月21日 21:37:13
只看楼主

工厂大开间照明 染整厂,8000平米,照度要求300,灯高度9.5米,采用金属卤化物灯,400w,32000的光通。维护系数0.7,灯具效率0.6,查表的系数0.6 36x12平米为计算单位面积。N=36*12*300/0.7*0.6*0.7*32000=13.7取14盏。 有没有问题? 还有,想问以下: 400瓦的灯,2X4的线,16的开关,最多一个回路几个灯? 我连了3个一回路,根据是金属卤化物灯的启动电流比较大,各位前辈认为怎么样,?

工厂大开间照明 <讨论>
染整厂,8000平米,照度要求300,灯高度9.5米,采用金属卤化物灯,400w,32000的光通。维护系数0.7,灯具效率0.6,查表的系数0.6
36x12平米为计算单位面积。N=36*12*300/0.7*0.6*0.7*32000=13.7取14盏。
有没有问题?
还有,想问以下:
400瓦的灯,2X4的线,16的开关,最多一个回路几个灯?
我连了3个一回路,根据是金属卤化物灯的启动电流比较大,各位前辈认为怎么样,?
免费打赏
Geminizh
2004年06月21日 21:42:00
2楼

好象有点紧了吧,16A的情况是电容补偿啊镇流器啊等等都是安装了好的产品。你也知道那些甲方很省的,不一定就那样,我看16有点小了!再说工业照明不必参照16A的民用照明规定,可以放大点,或是改2个灯一路。

回复
sdmzq@dq
2004年06月23日 09:56:00
3楼
36×12面积内布7盏灯,可能就可以了。
回复
高瞻
2004年06月23日 10:21:00
4楼
以下是引用zlbsyx2002820在2004-6-22 11:23:00的发言:
36×12面积内布14盏灯,不知你怎样布呀?

我也是一样的疑惑!

回复
hiace
2004年06月23日 21:37:00
5楼
我觉得照度没问题呀,300多点,正好满足要求。
回复
chengshen
2004年06月24日 10:28:00
6楼
“染整厂,8000平米,照度要求300”300LX什么概念你有没有搞错
回复
chengshen
2004年06月24日 10:30:00
7楼
大空间的照明要达到工作照明的要求能源浪费很大的
回复
fw1771
2004年06月24日 11:43:00
8楼

我还是没看明白,那位大侠能好好的解释一下楼主的情况,我是新手刚从弱电转强电~