一个电表柜总开关是100A的你们配多粗的线.
lydlwhs
lydlwhs Lv.3
2007年04月06日 22:10:21
只看楼主

一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问主线用多大.N线用多大.一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问你们配多粗的线.这个问题和建筑质检站有一点争义.我们按照国家标准和开关电流配6平方 他们要求和穿管入户线同粗10平方 其实大家都知道穿管的载流量于箱内明敷是不一样的 你们都怎么做

一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问主线用多大.N线用多大.

一个电表柜总开关是100A的有12个电表下面出线开关是32A1P的.请问你们配多粗的线.

这个问题和建筑质检站有一点争义.我们按照国家标准和开关电流配6平方 他们要求和穿管入户线同粗10平方 其实大家都知道穿管的载流量于箱内明敷是不一样的 你们都怎么做
免费打赏
pengrui2046
2007年05月24日 23:33:12
12楼
6mm
回复
linx8849
2007年06月02日 20:53:12
13楼
我们这里开关用40A,线要用10平方,是供电局的规定。
回复
tsphy123
2007年06月05日 09:12:18
14楼
我发一个表给你参考一下
回复
tianyingdk
2007年06月05日 14:57:14
15楼
大家注意N线,现在谐波问题比较厉害,小心从零线烧毁。
回复
whr0513
2007年06月06日 16:39:01
16楼
8楼认为的"柜内6平方,到用户的用10平方"应该是可以的.(whr0513)
回复
wwxxdd12345
2007年06月15日 21:53:10
17楼
6平方就够了,只是32A开关吗。
回复
yuanye5899
2007年12月11日 09:49:53
18楼
这要看建筑布线图,出现电缆多大,要考虑用电环境和布线方式
回复
chenghuixiang520
2007年12月11日 09:56:00
19楼
像内部计量的话6mm完全可以,可要是供电局计量的话,一般不能低于10mm
回复
fnc480304
2007年12月12日 10:54:56
20楼

你这种情况,在我们这里柜内可6平方,开关用40A,线要用10平方,是供电局的规定。
回复
baijiezhhbj
2007年12月12日 11:29:25
21楼
六平方的肯定不够用 ,用10平方的 ,穿32的管
回复

相关推荐

APP内打开