变压器能带这么多负荷吗?http://co.163.com/if_36943614_3.htm
变压器能带这么多负荷吗?
http://co.163.com/if_36943614_3.htm
2楼
1550KV可是电压,是不是楼主打错了.额定负荷有了,实际使用负荷多少?
回复
3楼
写完未检查把KW写成KV对不起
回复
4楼
本工程为综合办公大楼、共12层。
配电间设计为3台变压器、一大、二小、大的2500KVA专供屋顶空调
机组用、设计容量为2650KW。〈其中预留700KW、为宿舍或其它
办公楼用〉。由两路母线槽送出。
后因别的原因:另一个设计单位设计改为、三台1250KVA〈不能并列
运行〉。由一台1250KVA变压器、供屋顶空调设备使用。空调机组的
其它设备、不能由另一台变压器线路供电。所以空调机组、一启动必须要用
1550KW。
不知说清了没有。屋顶空调机组有图片、可在这里传不上来、对不起。工程
快完工了、图片会在工程图片栏、供大家指导、对我以后的工程有帮助。
在此谢谢版主和网友。
回复
5楼
\空调机组
回复
6楼
\空调机组
回复
7楼
末完工
回复
8楼
空调水泵.
回复
9楼
气压罐
回复
10楼
刚请教学会图片上传。
第6楼西面空调机组。
第7、8、9、10楼为东部空调机组。
回复
11楼
建筑面积29000平方米。
空调主出水管〈公称直径〉300mm、回水250mm、每层长13
5.3米。每层管道不得小于100mm〈设计说明〉每层的管道给、
回水大约260米左右。不包括到每层办公室风机盘管、管道。
原设计院设计、电业局第二次设计。甲方认为超负荷运行、电业局第一
次回复、两台并列运行、但后来可能并列运行达不到要求。第二次回复
、把水泵、加热器另放一路电源供电、但空调机组、不容许单独供电、
第三次回复满负荷运行、但不能再接其它的设备。
我个人认为:总有一天会出事故。望网友谈出你们的高见
在此谢谢版主给予回复。
回复