PLC输出接线这样可以吗?
追逐岁月
Lv.7
2007年04月06日 17:46:45
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
刚学PLC不久还请各位大虾指教
看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办
YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
免费打赏
zjf852
2008年07月21日 23:24:14
32楼
对应该单独设输出继电器
回复
hsbhwx
2008年07月23日 10:50:47
33楼
如果不考虑负载电流这样是可以的,但为了用户维修方便最好是加上DC24V中间继电器,再控制接触器和电磁阀。
回复
jwm0924
2008年07月23日 21:05:19
34楼
最好加中继,要不以后触点出现问题后悔都来不及。
回复
robert.shi
2008年09月07日 09:29:10
35楼
我比较同意这位兄弟的意见
回复
chenccco
2008年09月19日 22:03:17
36楼
最好不要直接接电磁阀,跟输出点的容量有关,还有如果电机容量很大,最好家阻容保护
回复
nhsl
2008年09月21日 21:29:52
37楼
我看这样直接接接触器可能不行吧,应该加输出继电器
回复
zhihui1234
2008年10月20日 22:57:56
38楼
不懂哦 !!!