刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
刚学PLC不久还请各位大虾指教
看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办
YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
![1175852791858.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AE/76/rBBhH11GGPWAVc6RAAAAAAAAAAA570.jpg)
2楼
怎么没人里呀
回复
3楼
可以,没问题
回复
4楼
要看你的plc输出接点的电流容量,我看这样直接接接触器可能不行吧,应该加输出继电器。
回复
5楼
最好在输出端加中间继电器
回复
6楼
可以,只要把DC24V和AC220V的电源分开
回复
7楼
最好不要直接接电磁阀,跟输出点的容量有关,还有如果电机容量很大,最好家阻容保护
回复
8楼
能不能画分图穿上来看看
输出继电器还不回用,郁闷
我在样本里看输出继电器怎么还要好485相连,还有什么协议的
回复
9楼
回路没有问题,就是不知道容量有多大,如果是大功率的接触器,可以考虑加一个中间继电器,然后再用中间继电器的触点把接触器的线圈接通。
回复
10楼
看的不是很清楚,但是先要把不同的电源电压分开来,另要注意输出的电流溶量够不够用,不够要加中继
回复
11楼
没有问题,就是要注意电流容量问题。