刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
刚学PLC不久还请各位大虾指教
看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办
YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
12楼
加个浪涌吸收装置应该更好一些吧
回复
13楼
我看这样直接接接触器可能不行吧,应该加输出继电器。还应该吧控制电源和plc电源分开单独加保险丝为好。
回复
14楼
电压等级就不对,应加中间继电器
回复
15楼
要看你的plc输出接点的电流容量,我看这样直接接接触器可能不行吧,应该加输出继电器。
回复
16楼
原则上可以直接接24V的执行元器件,但做电气的重要的一点是:凡事都要考虑周全,PLC的输出容量应大于执行器件的容量,反之则会产生误动作或不动作等不正常现象
回复
17楼
西门子CPU222有两种型号:CPU222 DC/DC/DC、CPU222AC/DC/继电器。虽然都是8输入、6输出,但输出有很大不同,一个是固态-MOSFET输出、一个是继电器输出;前者只能带直流负载,继电器输出的就无所谓了,只要不超容量管他什么负荷呢,与常规继电器没有什么区别。
如果楼主选用的是"CPU222 AC/DC/继电器"形式的PLC,只要容量不超(30W DC/ 200W AC,最大2A),接线就没有问题。在实际应用中,为了保护PLC的输出接点,交流负载并联阻容吸收电路、直流负载并联反向二极管(1N4001、1N4007)。
如果选的是“CPU222 DC/DC/DC”形式的PLC,接线就有问题:不能只接带交流接触器,需要通过直流中间继电器进行转换。
回复
18楼
我的经验感觉是不可以的.
PLC应该不能直接输出AQC220V的
回复
19楼
为了提高PLC使用寿命建议用欧姆龙的MY4中间继电器,最好不直接控制接触器和电磁阀,PLC输出节点电流要首先考虑.
回复
20楼
应该加中间继电器更好
回复
21楼
如果楼主选用的是"CPU222 AC/DC/继电器"形式的PLC,只要容量不超(30W DC/ 200W AC,最大2A),接线就没有问题。在实际应用中,为了保护PLC的输出接点,交流感性负载并联阻容吸收电路、直流感性负载并联反向二极管(1N4001、1N4007)。
如果选的是“CPU222 DC/DC/DC”形式的PLC,接线就有问题:不能直接带220V交流接触器,需要通过直流24V中间继电器进行转换。