我有一个改造工程,空调系统补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?
我有一个改造工程,空调系统补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?
2楼
还是定压系统有问题,系统中水没有充满,属于倒空现象。
回复
3楼
问下补水泵的气是怎么回事?
回复
4楼
补水泵的气是由于你的补水箱高度不够,没有达到在一定热水温度情况下的灌充水头,水泵在入口处有汽化,发生汽蚀。
回复
5楼
补水箱起码高于泵入口2m,内一直有水,应该压在补水泵口,气蚀的可能性不大啊。
回复
6楼
黎叔很生气,后果很严重.
回复
7楼
首先,你的补水泵扬程不够,致使管网最高点处有空气,再有就是可能产生了气蚀现象,解决的办法就是增加补水泵的扬程,至少应该60米左右,另外就是防治气蚀现象发生。
回复
8楼
补水点的问题
回复
9楼
这个问题我在做工程时也遇到,不是气蚀,水泵的气蚀只发生在第一级叶轮处,你这个情况是水泵在出力后,仍然没有达到变频设定要求,变频还在工作,水却出不去,导致水泵泵体里的水温,超过了汽化点,形成的空气,有问题可以加我的QQ422962414.
回复