请教能效比的问题
z.keen
z.keen Lv.2
2007年04月06日 15:50:37
来自于制冷技术
只看楼主

假如一匹分体空调测定的能效比是2.5,此时室外温度为35度,当室外温度降为20度时(设定室内负荷不变).能效比会发生任何变化,大概为多少.

假如一匹分体空调测定的能效比是2.5,此时室外温度为35度,当室外温度降为20度时(设定室内负荷不变).能效比会发生任何变化,大概为多少.
免费打赏
北冰洋
2007年04月07日 21:56:04
2楼
消耗功率会下降很多,能效比可能很高,达到3.5左右没问题,但制冷量也减少。
一般的分体空调不适合在环境温度20℃以下运行,会产生很多问题,感兴趣可稍后讨论。
回复
z.keen
2007年04月09日 10:16:30
3楼
2楼,我在国外的资料见过叫热泵新风换气机的设备.在夏季(冬季)采用排风中的冷量(热量)来提高能效比的方式来回收能量的.
你觉得可能吗?这种产品有前途吗?
回复
北冰洋
2007年04月09日 12:42:41
4楼
楼上可否详细说一下热泵新风换气机系统的流程?
回复
z.keen
2007年04月09日 14:00:31
5楼
我看也可以叫全新风空调,引进新风经过蒸发器,排出污风经过冷凝器,两个风机,风道相互独立.夏天对新风制冷\冬天制热.通过提高能耗比的方式回收能量.没有常规新风换气机的热交换器.
回复
北冰洋
2007年04月09日 14:27:16
6楼
这样做有个问题:新风经过蒸发器时,若在夏季高温工况时,蒸发器不一定能将空气处理到这么大的温差,比如将室外空气从40℃降到15℃,对蒸发器的考验很大。
回复
z.keen
2007年04月09日 16:40:58
7楼
如果下降到25℃左右呢?
回复
z.keen
2007年04月09日 16:47:11
8楼
如果新风下降到25℃左右,排风也在这个范围.能效比又任何?压缩机会不会停吗?
回复
北冰洋
2007年04月09日 17:29:45
9楼

这时采用热泵新风换气机意义就不大了。室内排风温度比新风低不了几度,多回收这点能量却把系统做得那么复杂,适用范围可能要受限制。
回复
z.keen
2007年04月10日 20:55:14
10楼
我的意思是新风原是35℃,通过蒸发器后,下降到25℃.
回复
johnwannafly
2007年04月10日 22:31:50
11楼
这东西应该就是全热交换器吧,对于新风机组,当引入新风的时候,要排掉部分室内污风,我们常见的是这两个之间没有联系,而现在讲究节能,所以要让这两部分风做个热交换,用污风把进来的新风冷却,就相当于减少了冷量损失。
这种风风热交换器,一般是用类似纸一样材料来做的,一个这种机里有四个口两个风机,新风进、出,污风进、出。
回复