谁懂监测数据分析?谁又懂砼温度控制??望能提供点资料!谢谢!
谁懂监测数据分析?谁又懂砼温度控制??望能提供点资料!谢谢!
2楼
看这个能不能给你帮助
混凝土出机温度和浇筑温度
回复
3楼
混凝土浇筑量计算
回复
4楼
混凝土的测量
回复
5楼
合理确定配合比
回复
6楼
大体积混凝土的浇筑.
回复
7楼
没啥用耶!!太简单了!
回复
8楼
楼主能否详细告知是什么项目,混凝土温控针对不同结构、不同类型应有不同的控制措施,我所提
供的仅供参考,楼主如能详细说明,相信问题会解决的。
回复
9楼
对地下洞室由锚杆应力计、岩石变位计、锚索应力计所测得的数据如何去判断围岩的稳定性,如何
去有效的指导施工,应该注意哪些问题等!!
对大体积砼浇筑的温度控制措施,如何计算其相关的温度?
回复
11楼
(1)利用大型通用有限元软件ANSYS建立三维和平面模型求解施工期地下室侧墙温度场,总结施
工期墙体温度场的分布规律;(2)分析模板类型、环境气温、风速、墙体厚度、拆模时间、水
泥用量、水泥水化热、混凝土入模温度这八个因素对施工期墙体温度场的影响(3)在温度场和应力场仿真分析的基础上,从材料的选择、设计及施工措施三方面总结了地下室侧墙的抗裂技术措施。
回复
12楼
(1)墙体沿高度方向的中部温度最高,这里的温度梯度也最大;(2)温度沿墙长方向几乎没有
变化,只在墙体端部1m左右范围之内略有变化;(3)混凝土入模温度越高,墙体中心最高温度越
高,最高温度出现的时间越早,但入模温度对墙体温度下降段的影响不大;(4)风速越小,墙体
中心的最高温度越高,而且高温持续的时间也比较长。风速越大,后期墙体温度受环境气温的波动
影响越明显;(5)拆模时间越早,墙体的内外温差和温度梯度越大;(6)在墙体断面内,无论是
墙体中心节点还是边缘节点, 在开始为拉应力,随后逐渐转变为压应力;(7)施工期地下室侧墙,
墙长平面内的应力 是导致温度裂缝的控制应力,在墙体温度上升阶段,墙体内z方向正应力 较
小,墙体处于受压状态,温度下降阶段,墙体内的正应力 由压应力逐渐转变为拉应力。
回复