全老师积极回答大家问题,已经有一段时间,帖子太长造成浏览不便,故开答疑帖2,在此重开战场。注:答疑1热门问题回顾:http://co.163.com/forum/content/221_586284_1.htm简介:全宇辰,男,1961出生于北京。现为中国科学院高级工程师。本站特请全先生定期为大家解答问题,希望大家踊跃提问。 1984年大学毕业后,在电子工业部下属军工企业从事电子及微电子过电压保护元件半导体材料研制工作。
全老师积极回答大家问题,已经有一段时间,帖子太长造成浏览不便,故开答疑帖2,在此重开战场。
注:答疑1热门问题回顾:http://co.163.com/forum/content/221_586284_1.htm
简介:
全宇辰,男,1961出生于北京。现为中国科学院高级工程师。本站特请全先生定期为大家解答问题,希望大家踊跃提问。
1984年大学毕业后,在电子工业部下属军工企业从事电子及微电子过电压保护元件半导体材料研制工作。
1989年进入中国科学院力学研究所,专业从事雷电及过电压保护产品研制工作,1990年推出TL-90型金属氧化物压敏电阻器。
1998年完成大唐电信SCDMA移动基站塔放系统防雷组体产品,并成功的在12000个基站上实现零风险设计,其中覆盖到南至印度尼西亚北至蒙古人民共和国,克服大电阻接地状况,安全运行率为100%。10万只防雷产品没有一只因雷电损坏。
1999年完成了中国人民解放军沿海电子对抗阵地的雷电防护工程设计及部分产品设计制造,并获得“军工科技成果奖”。
2000年完成二炮导弹发射系统专用防雷装置设计,并成功的装备在东风家族导弹上。被评为“优秀列装产品”。
2000年被中国电源学会聘任为防雷专家。
2000年被中国电源资讯刊物聘任为专业顾问。
2001-2005年在《中国电源资讯》、《防雷技术》、《防雷世界》、《减灾》、《中国低压电气年鉴》《第二届防雷论坛论文汇编》、《第三届防雷论坛论文汇编》、《第四届防雷论坛论文汇编》、《雷电电磁脉冲防护》等刊物上发表论文三十余篇。
2004年在深圳举办的“第三届中国国际防雷论坛”上,进行专题发言----《正确实现等电位是雷电防护成功的基本保证》,本次发言在防雷界引起了很大的轰动。
2005年在上海举办的“第四届中国国际防雷论坛”上,进行专题发言----《部分雷电防护失败案例分析》,再次引起防雷界哗然。
2001年,完成了高阻接地式电源防雷器,使防雷接地电阻可以放宽到30欧姆,为地质、地况复杂的高山、海岛、戈壁、草原等实现雷电防护提供了良好技术通道和产品通道。此项技术目前属于防雷前沿技术,在国际上也属于领先技术。
2005年,完成了高阻接地式信号防雷器,使防雷接地电阻可以放宽到30欧姆,此项技术目前属于防雷前沿技术,在国际上也属于领先技术。2006年初,本技术成功在煤炭部定点的100个矿井瓦斯监控系统上广泛的应用,效果非常优异。
2002年,完成了“拼图法”式10/350μS---25KA 模拟雷击发生器,真正实现了能量守恒式SPD检测而非克罗巴原理检测。
2005年完成了电源无残压防雷产品设计和信号无残压设计,为彻底的抵御雷电提供了必要条件和可能性。
2楼
感谢大家厚爱!全宇辰
上传两个通讯基站行业标准吧!
YD/T1235。1
回复
3楼
回复
4楼
上传忘了写名字:
信息产业部行业标准
YD/T1235-1《通信局站低压配电系统电涌保护器技术要求》
YD/T1235-2《通信局站低压配电系统电涌保护器测试方法》
回复
5楼
我正找这个资料!谢全老师!您还有什么标准,我都想要!多多益善!
回复
6楼
到处都找不到GB18802.21-2004,不知道全老师是否有?谢谢
GB18802.21-2004. 电信和信号网络的电涌保护器(SPD)第21 部分性能要求和试验方法
回复
7楼
全老师,我是设计院的.我们经常设计国外项目,但是在防雷接地,电缆选型,照明这些方面非常被动,因为我们手中没有IEC,DIN,IEEE标准;国内标准没有英文版本,老外也不认可,不知道全老师能否给我们提供部分防雷接地的国际标准?非常感谢!!
回复
8楼
附件:IEC防雷及相关技术标准文件
一、IEC-TC64标准:
IEC 664-1 1992.10 低压系统内设备的绝缘配合
第1部分 原则、要求及测试
IEC 60364-1 1992 建筑物的电气装置
第1部分 适用范围、目的和基本原则
IEC 60364-2 1993 建筑物的电气装置
第2部分 定义
IEC 60364-3 1993 建筑物的电气装置
第3部分 一般性能评估(注:修订1在1994年,修订2在1995年)
IEC 60364-4 1992 建筑物的电气装置
第4部分 安全保护
IEC 60364-4-43 1977 过电流保护
IEC 60364-4-442 1995 低压电气装置防止高压系统与地之间故障的保护
IEC 60364-4-443 1997 大气或操作过电压的保护
IEC 60364-4-444 1996 防电磁干扰(EMI)的保护
IEC 60364-4-473 1977 过电流保护措施
IEC 60364-5 1993 建筑物的电气装置
第5部分 电气装置的选择与安装
IEC 60364-5-534 1997 过电压保护器件
IEC 64164-5-548 1996 信息技术装置的接地安排和等电位联结
IEC 60364-6 1997 检验
IEC 60364-7 1996 特殊装置与场所的要求
IEC 60479 1994 电流通过人体的效应
IEC 60536 1976 按照电压保护划分电气和电子设备等级
IEC 60536- 1992 防止电击保护导则(已等效为国标: GB/T12501.2-1997)
IEC 61200-52 1993 电气装置导则
第52篇电气设备的选择和安装布线系统
二、IEC-TC81标准:
IEC 1024 系列 《建筑物防雷》
IEC 1024-1 1990.3 第1部分 通则
IEC 1024-2 草案 第2部分 建筑物高于60m的附加要求
IEC 1O24-3 草案 第3部分 爆炸危险建筑物和易受火灾危险建筑物的附加要求
IEC 1024-1-1 1993.8 第1部分的第1分部分指南 A──防雷装置保护级别的选择
JEC 61024-1-2 1998.5 第1部分的第2分部分指南 B──防雷装置的设计、施工、维护和检测
IEC 61312 系列 《防雷击电磁脉冲(LEMP)》
IEC 61312-1 1995.2 第1部分 通则
IEC 61312-2 1998.3 第2部分 建筑物的屏蔽、内部等电位联结和接地(讨论投票稿)
IEC 61312-3 1996.10 第3部分 电涌保护器(SPD)的要求(草案)
IEC 61312-4 草案 第4部分 现有建筑物的保护
IEC 61312-5 草案 第5部分 应用指南
IEC 61663 系列 通信线路防雷
IEC 61663-l 草案 第1部分光纤装置
IEC 61663-2 草案 第2部分采用金属导线的用户线路
IEC 1662 草案 雷击损害危险度的确定
1995年4月第1版,1996年2月修订的一号文件
IEC 61819 草案 模拟防雷装置(LPS)各部件效应的测量参数
三、IEC-TC37标准
IEC61643-1 1998.2 低压系统的电涌保护器
第1部分性能要求及测试
IEC61643-2 19977低压系统的电涌保护器
第2部分选择与使用原理
IEC 61643-3 草案 低压系统的电涌保护器 第3部分
IEC 61644-1 1997.6 (37A/48/CD)通信系统用SPD
IEC 61647-1 1996.6 SPD的元件 GDT
IEC 61647-2 1996.6 SPD的元件 ABD
IEC 61647-3 1996.6 SPD的元件 MOV
IEC 61647-4 1996.8 SPD的元件 TSS
四、IEC-TC77标准
IEC 61000系列和 CISPR系列标准如下:
1.防护标准
IEC 1000-l 关于一般性的内容
IEC 1000-l-l 关于基本定义和术语的说明及适用性
IEC 1000-2 关于电磁环境及 EMC的电平
IEC 1000-2-3 关于辐射现象和非电源频率相关传导的环境表达
IEC 1000-2-5 电磁环境的等级分类(TYPE2)技术报告
IEC 1000-4 关于各种防护的试验和测试方法
IEC 1000-4-1 防护试验概述
IEC 1000-4-2 静电放电防护的试验方法
IEC 1000-4-3 辐射、射频、电磁场防护试验方法
IEC 1000-4-4 电气瞬态过程的防护试验方法
IEC 1000-4-5 浪涌防护试验方法
IEC 1000-4-6 高频射频电磁场感应的传导干扰的防护试验方法
IEC 1000-4-9 脉冲性电磁场防护试验方法
IEC 1000-4-10 衰减振荡性磁场防护试验方法
IEC 1000-4-11 电压短时间突然下降、短期中断和电压防护性能测试方法
IEC 1000-4-12 振荡波防护型试验方法
IEC 1000-4-20 采用TEM单元的试验方法
IEC 1000-4-21 采用反射箱的辐射、射频电磁场防护试验方法
IEC 1000-5 防护配置方法和预防方法
IEC 1000-5-l 配置方法和预防方法指南一般性讨论条件
IEC 1000-5-2 配置方法和预防方法指南一接地方法和布线方法
IEC 1000-5-6 配置方法和预防方法指南一防止外部影响方法
IEC 1000-6-l 住宅、商业及轻工业环境中通用防护标准
IEC 1000-6-2 工业环境中通用防护标准
连接文章
http://co.163.com/forum/content/221_250990_1.htm
回复
9楼
学习,感谢全老师
回复
10楼
我刚开始做设计还不到一年,看了全老师的回复,感觉受益匪浅,非常感谢全老师的无私奉献。
我花了3天的时间看完了这个帖子,就自己的理解请全老师指正一下,还有一些问题向全老师请教
全老师多次提到凯文接线和座电梯的例子,我的理解是凯文接线就是把设备直接并联在SPD的两侧,而不是并联在SPD+Uab+Ucd两侧,这样保证设备与SPD时刻等电位。如果采用了标准的凯文接线,SPD下口到接地装置的距离可以>0.5M,不知道我理解的对不对,希望全老师能给指点一下,谢谢!另外还有几个问题请教如下;
1.如上述理解正确,那么SPD下口到接地装置的距离最大可以是多少?
2.前一段做了一个二层小会所,计算雷击次数<0.034<0.06(3级防雷),所以没做防雷,但是会所的屋顶有太阳能热水器,所以在该配电箱做了50KA /SPD/4P。我的疑问是不做避雷带或避雷针,光做SPD有没有用?这样做行不行?雷击时靠什么接闪?
希望得到全老师的指点,谢谢!
回复
11楼
还有一些问题要请教一下全老师,
1.TN系统中,总进线配电处选用3P的SPD,那么变成TN-S系统后应选用4P的SPD,但是保护SPD的CB呢,是应该选用3P的吗?为什么不选用4P的,我看GB50343接线是这样接的,但是不知道为什么,N与PE间断开会有什么影响?希望全老师能给解释一下,谢谢!另TT系统为什么又用4P的呢?
2.TN系统中,凯文接线时,如SPD装在总开后,那么被保护设备的L线应该从保护SPD的CB的上口引出还是下口引出?如果单纯从凯文接线来讲,是不是下口引出更好点?
3.对一般的高层而言,我们院现在的做法是,在进线做50KA的SPD,在电梯机房等处做20KA的SPD,在住宅用户配电箱中做10KA的SPD,但是看了您的答疑后,现在觉得这么做是否有问题,我们一般是3层在电气小间做一个用户集中电表箱,在此箱中不做SPD,我觉得是否应该在集中表箱中做20KA的SPD,而取消用户箱中的10KA的SPD.不知道对不对,请全老师指点。
4.看了前面您的精彩论述,我觉得SPD前的CB好像是增加了一个故障点,如果CB的热脱扣器在第一次雷击时误动,那么SPD就失去了作用,那么是不是熔断器比CB要好呢?另,以前看过一点电子元器件的书,知道有一种可恢复熔断器,但是不知道是否能够分断大电流,如果能的话,是不是会比一般熔断器和CB的效果都好呢?敬等全老师教诲。谢谢~~
回复