消防控制室直接控制消防泵的启停,控制线的线型是什么?用几根?
消防控制室直接控制消防泵的启停,控制线的线型是什么?用几根?
免费打赏
wl_0825
2009年06月10日 11:34:18
2楼
个人认为是6根,2×1.5是报警信号,4×1.5是起泵线和信号返回线到报警主机