问:关于活荷载最不利布置
my_maths
my_maths Lv.2
2007年04月04日 14:46:46
只看楼主

在做一个设计计算书,是三层三跨多层钢筋混凝土框架: 层高:底层4.2m,其他层3.9m 跨度9m,柱距6m 屋面活载2KN/平方米,楼面活载5KN/平方米 请问,活荷载内力计算时,是否要考虑最不利布置,要考虑几种工况吗,还是按照满布呢?谢谢

在做一个设计计算书,是三层三跨多层钢筋混凝土框架:
层高:底层4.2m,其他层3.9m
跨度9m,柱距6m
屋面活载2KN/平方米,楼面活载5KN/平方米

请问,活荷载内力计算时,是否要考虑最不利布置,要考虑几种工况吗,还是按照满布呢?谢谢
免费打赏
lssmm43225
2007年04月04日 14:58:18
2楼
电算的话,考虑满布就可以了;手算的话应该考虑最不利情况
回复
my_maths
2007年04月04日 17:10:44
3楼
我是手算,具体要考虑哪几种工况啊,谢谢.
是每层分别满布的方案,还是采取每跨分别布置呢?
回复
karl_hj
2007年04月05日 17:22:43
4楼
恒载肯定满布啊,活载就要按不利布置,然后取最不利的进行组合啊
回复

相关推荐