关于避雷器的问题?
www123456jjj
2007年04月03日 22:11:54
来自于电站工程
只看楼主

我厂220KV主变压器(分级绝缘)中性点避雷器要进行更换,新型号为:Y1.5W146/320,铭牌上标明直流1mA下电压应大于等于205KV,可我厂做出来是110KV,请问是我们的数据有问题?还是避雷器有问题? 各位高手有遇到过类似问题没有?请赐教!!

我厂220KV主变压器(分级绝缘)中性点避雷器要进行更换,新型号为:Y1.5W146/320,铭牌上标明直流1mA下电压应大于等于205KV,可我厂做出来是110KV,请问是我们的数据有问题?还是避雷器有问题?
各位高手有遇到过类似问题没有?请赐教!!
免费打赏
www123456jjj
2007年04月20日 22:00:31
2楼
不好意思,这是个低级错误,已搞定。
回复
langlihao2005
2007年04月21日 17:13:53
3楼
出厂报告上写得是多少啊?首先看一下是不是测量的问题,如果测量没有问题,那就是避雷器真的坏了。如果说具备交流试验的条件的话,可以测量一下交流,如果交流还与避雷器的出厂值差不多。那就能判断是测量问题了。
回复