柴油发电机、视在功率、有功功率之间关系?
yjig
yjig Lv.7
2007年04月03日 18:08:18
来自于电站工程
只看楼主

有一柴油发电机,额定输出功率:120KW,如果有功负载是100KW,没有无功补偿,实际消耗是150KVA。请问:是发电机过载?还是柴油机过载?谢谢各位!

有一柴油发电机,额定输出功率:120KW,
如果有功负载是100KW,没有无功补偿,实际消耗是150KVA。
请问:是发电机过载?还是柴油机过载?
谢谢各位!
免费打赏
yflmcy
2007年04月04日 11:13:39
2楼
基础,建议多看看书,什么都解决了
回复
long98194
2007年04月04日 15:49:49
3楼
S^2=P^2+Q^2
回复
yjig
2007年04月04日 17:59:49
4楼
这公式我懂:S^2=P^2+Q^2
我这样理解:
发电机过载,但柴油机并未过载。对吗?
如果是发电机过载,也就是说衡量发电机的容量大小的应该是KVA,为什么发电机的容量单位采用的是KW?
回复
qhd0213
2007年04月04日 22:21:13
5楼
sb
回复
menghao1688
2007年05月19日 13:45:17
6楼
???
回复
ussiy_2006
2009年01月02日 16:55:33
7楼
引用一楼:有一柴油发电机,额定输出功率:120KW,
如果有功负载是100KW,没有无功补偿,实际消耗是150KVA。
请问:是发电机过载?还是柴油机过载?
我是这样想的仅供参考:
额定输出功率120KW,最大功率为120KW/0.9=133.3KW,最大功率已经包括10%的超载,
12小时运行,其中一小时可在连续功率的基础上超载10%。实际消耗150KVA×0.8=120KW,没有过载,属正常范围。
另柴油机不涉及过载发电机供电正常。
回复
gaolao9711
2009年06月12日 14:35:23
8楼
二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发

电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却

运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44834284&way=3
回复

相关推荐

APP内打开