有一柴油发电机,额定输出功率:120KW,如果有功负载是100KW,没有无功补偿,实际消耗是150KVA。请问:是发电机过载?还是柴油机过载?谢谢各位!
有一柴油发电机,额定输出功率:120KW,
如果有功负载是100KW,没有无功补偿,实际消耗是150KVA。
请问:是发电机过载?还是柴油机过载?
谢谢各位!
2楼
基础,建议多看看书,什么都解决了
回复
3楼
S^2=P^2+Q^2
回复
4楼
这公式我懂:S^2=P^2+Q^2
我这样理解:
发电机过载,但柴油机并未过载。对吗?
如果是发电机过载,也就是说衡量发电机的容量大小的应该是KVA,为什么发电机的容量单位采用的是KW?
回复
5楼
sb
回复
6楼
???
回复
7楼
引用一楼:有一柴油发电机,额定输出功率:120KW,
如果有功负载是100KW,没有无功补偿,实际消耗是150KVA。
请问:是发电机过载?还是柴油机过载?
我是这样想的仅供参考:
额定输出功率120KW,最大功率为120KW/0.9=133.3KW,最大功率已经包括10%的超载,
12小时运行,其中一小时可在连续功率的基础上超载10%。实际消耗150KVA×0.8=120KW,没有过载,属正常范围。
另柴油机不涉及过载发电机供电正常。
回复
8楼
回复