止回阀放在加压风机出风口还是进风口
haitiy
haitiy Lv.2
2007年04月03日 14:33:23
来自于通风排烟
只看楼主

止回阀放在加压风机出风口还是进风口,我觉得是它的进风口(即新风百叶后面,加压风机前面).而我师付说是它的出风口(即送入系统的一段),因为负压的问题.请问达人,到底是怎样位置.

止回阀放在加压风机出风口还是进风口,我觉得是它的进风口(即新风百叶后面,加压风机前面).而我师付说是它的出风口(即送入系统的一段),因为负压的问题.请问达人,到底是怎样位置.
免费打赏
toplhc
2007年04月03日 14:38:39
2楼
按照你师父的做法来做
回复
torlon
2007年04月03日 20:58:03
3楼
你师傅说的是对的。
回复
f_jg2003
2007年04月04日 20:20:44
4楼
我感觉放到进风口还是出风口没什么区别,在通风系统上负压段也不是不能设,正压和负压只是相对大气压来说的,其本质应该没什么区别,不知说有区别的能不能详细说一下为什么会不一样?
回复
haodangxp
2007年04月05日 13:08:55
5楼
我认为加压送风机不需要设止回阀
回复
tanghuaping
2007年04月05日 13:29:57
6楼


我也同意!!!

如果要做也是了出风口位置,能保护风机的作用!!
回复
huabohou
2007年11月23日 10:50:09
7楼
这个问题确实比较麻烦,我做的时候也没有加止回阀,感觉加了没有什么用,不过在施 工图深度图集是加了的,迷茫啊。
回复
ybx2
2007年11月23日 11:28:55
8楼
前室加压风机出风口为常开型时,应在加压风机的压出管设止回阀。见2003《措施》4.1.11/6条。
回复
wgj1207
2007年11月23日 13:05:34
9楼
感谢各位老大的回答,学习了很多知识。