TT供电方式中后级局部能否改成TN-S
zhaoqi.wang1
2007年04月03日 13:30:50
只看楼主

有一建筑是TT供电方式,并且装了剩余电流保护器.现有一套三相五线制用电设备(设备本身要求N-PE电压小于5V)接入系统,开机后剩余电流保护器报警,将三相五线制设备处N与PE短接后形成TN-S系统供给三相五线制设备使用,不知可行否,是否对大系统有影响.请教高手有无更好的解决办法.谢谢

有一建筑是TT供电方式,并且装了剩余电流保护器.现有一套三相五线制用电设备(设备本身要求N-PE电压小于5V)接入系统,开机后剩余电流保护器报警,将三相五线制设备处N与PE短接后形成TN-S系统供给三相五线制设备使用,不知可行否,是否对大系统有影响.
请教高手有无更好的解决办法.谢谢