做了个设计,混凝土柱顶加钢柱,我认为需要按照刚接考虑;但是有同事认为铰接考虑.....,请教高手
做了个设计,混凝土柱顶加钢柱,我认为需要按照刚接考虑;但是有同事认为铰接考虑.....,请教高手
12楼
混凝土柱加钢柱还是钢梁?
回复
13楼
1、是刚接还是铰接要看你具体的设计。
2、结构概念一定要清楚;在混凝土柱顶加钢柱,怎么加,要先弄清楚这个问题。
3、一般要在柱头加预埋件,也就是将预埋钢板每边向柱内收50mm(40mm也可以,这个主要有两个目的,一是给预埋板一个保护层,二是由于柱头钢筋弯折较多,钢筋较密,方便施工。)。然后预埋板下做锚筋,伸出与柱相连的梁以下,以免对梁产生影响,受力混乱;但是具体预埋板的厚度以及锚筋的长度需参照《混规》预埋件章节,根据上部荷载计算确定。
4、柱头预埋件做好以后,在上部钢柱下加封板,与预埋板焊接,具体焊缝厚度可根据《钢规》第七章有关公式计算确定。这样的连接方法,我们认为应该是属于铰接。
5、若上部所加钢构不多且高度不大,可直接用一圆钢管插入柱头,具体圆管壁厚根据上部荷载确定。那么这种做法我们也认为是铰接。
6、还有一种做法,若上部钢架跨度较大,高度较高,可将第3方案中的锚筋换成锚栓,与钢柱底部封板连接,同时增设加劲肋;那么这是的连接,可以设计成刚接,也可以是铰接(做过刚接构的应该清楚,具体看锚栓与封板固定的相对位置而定)。
回复
14楼
13楼 正解 铰接和刚接主要是看你的工程实际
回复
16楼
应该按铰接考虑比较合理
回复
17楼
需要明确几个问题:
1、铰接、刚接均可,但是节点设计需与计算边界条件假定一致。
2、很明显,铰接计算,钢柱计算长度系数加大,截面增大。
3、做刚接?呵呵,我也希望这样做,经过几个工程可以发现,刚接现场施工很难实现,你能把预埋件埋进去?混凝土柱头钢筋密的一塌糊涂。
4、综上所述,只能费点钢材按柱脚铰接设计比较合理可靠。
回复
18楼
改建工程建议铰接,刚接难以实现。
新建工程个人觉得以计算结果说话,比较看下哪种更经济。
我做的就是按刚接处理的。
回复
19楼
之前有同事做过混凝土柱顶加H型钢柱的,有吊车梁,后来是按刚接设计的,就是不知道现场能不能做到刚接的效果,担心啊。
回复
20楼
都可以,就看你准备怎么做,是将钢柱插到混凝土里面去还是做预埋件通过螺栓连或者焊接?
回复
21楼
按铰接还是比较好的
回复