照明支线非得用2.5的铜线吗?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月18日 16:27:36
来自于照明工程
只看楼主

我记得看有的图纸说明上写的照明支线用BV 2.5。接单个36W的灯也需要用2.5平方的线吗?

我记得看有的图纸说明上写的照明支线用BV 2.5。接单个36W的灯也需要用2.5平方的线吗?
免费打赏
lvgengtao
2012年12月27日 10:25:40
22楼
型号太多反而浪费材料。
回复
okypete
2012年12月27日 16:35:27
23楼
住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011 6.4.6中有要求:建筑面积小于或等于60平米并且为一居室的照明支线不应小于1.5mm,面积大于60平米的不应小于2.5mm。
回复
xtpxtp1
2013年02月26日 14:44:10
24楼
能用2.5平方因该更好,尤其是暗埋线。
回复
deking999
2013年03月01日 12:39:52
25楼
xinshiji168 发表于 2012-9-20 12:46 如果是20个36W的灯,大家都用多大的干线呢?1.5线带3000W
回复
bjlyca6
2013年03月04日 09:18:14
26楼
个人建议还是使用2.5的线吧,第一钱差的不多,第二,你说的36V或者24V,还有压降问题,如果线路过长,本来就是36V的电压,采用1.5的线压降可能会比较大。会影响末端灯具照明效果。
回复
dodo1988
2013年03月04日 11:19:04
27楼
7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
实际上大家画系统图习惯都用2.5
而且1.5接线不方便
回复
wanggangl
2013年03月11日 10:09:35
28楼
这个,根据图纸施工
回复
zhaochengqi
2013年03月12日 15:09:09
29楼
很多地方规定照明支线最小2.5mm2,插座支线最小4mm2
回复
qianjibianli
2013年03月14日 13:25:58
30楼
我们做公装 都用4平方的线
回复
wangjibo2007
2013年03月15日 15:52:01
31楼
我同意13和14楼的说法,没有必要采用这么多品种的线
回复

相关推荐

APP内打开