我记得看有的图纸说明上写的照明支线用BV 2.5。接单个36W的灯也需要用2.5平方的线吗?
我记得看有的图纸说明上写的照明支线用BV 2.5。接单个36W的灯也需要用2.5平方的线吗?
2楼
建筑照明设计标准 GB 50034—2004
7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
回复
3楼
多谢了!但是没有提到干线的线径啊?
回复
4楼
不一定1.5mm就行
回复
5楼
规范总是有不切实际的味道
回复
6楼
如果是20个36W的灯,大家都用多大的干线呢?
回复
7楼
1.5mm2就可以了。
回复
8楼
1.5足够够的~
回复
9楼
当然怒一定使用2.5的
这需要看支路的电流大小和图纸标注,图纸标注好的就一定按图施工,否则就不行了。一些东西可以到
www.666915.com上看看就明白了;
回复
10楼
必须用2.5铜线,没必要省这个钱。
回复
11楼
没有必要,一般看图纸施工,此外可以灵活选择。
回复