照明支线非得用2.5的铜线吗?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月18日 16:27:36
来自于照明工程
只看楼主

我记得看有的图纸说明上写的照明支线用BV 2.5。接单个36W的灯也需要用2.5平方的线吗?

我记得看有的图纸说明上写的照明支线用BV 2.5。接单个36W的灯也需要用2.5平方的线吗?
免费打赏
iamcmh
2012年09月19日 11:23:03
2楼
建筑照明设计标准 GB 50034—2004

7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
回复
xinshiji168
2012年09月19日 19:16:53
3楼

多谢了!但是没有提到干线的线径啊?
回复
wuming19712001
2012年09月19日 22:28:01
4楼
不一定1.5mm就行
回复
asmdl
2012年09月20日 00:06:41
5楼
规范总是有不切实际的味道
回复
xinshiji168
2012年09月20日 12:46:14
6楼
如果是20个36W的灯,大家都用多大的干线呢?
回复
lvgengtao
2012年09月28日 09:48:31
7楼
1.5mm2就可以了。
回复
huhu_susu
2012年09月28日 10:24:41
8楼
1.5足够够的~
回复
hengshui2012
2012年10月01日 15:31:04
9楼
当然怒一定使用2.5的
这需要看支路的电流大小和图纸标注,图纸标注好的就一定按图施工,否则就不行了。一些东西可以到 www.666915.com上看看就明白了;
回复
lnhldlwj
2012年10月01日 20:31:08
10楼
必须用2.5铜线,没必要省这个钱。
回复
hengshui2012
2012年10月07日 09:11:19
11楼
没有必要,一般看图纸施工,此外可以灵活选择。
回复

相关推荐

APP内打开