2楼
电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计规定;涉设计没规定的,按实际情况计算(或按平均250M一个中间头考虑)。
回复
3楼
谢谢上面的楼主了,你真是我的救星啊!我爱死你了!哈哈
回复
4楼
配电箱周长的一半
回复
5楼
上面的楼主,你说的那是配电箱的预留线,可别弄错了哦!
回复
6楼
电力工程中经常使用电缆附件,但很多时候不到安装使用才发现没有电缆附件或者数量不够等,导致了工期的延误,下面教你如何计算工程中使用多少电缆附件
一,电缆终端头的确定。
1)高压电缆终端头的确定
A 一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。
B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2即可得到终端数量。
2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图纸,那就根据进出线路数确认,一根进线计算一套,一根出线计算2套,通常考虑到进出线都是一块,计算时候按照进出线的数量乘2即可得到电缆终端数量。特别注意,一般6平方以下电缆可不计算终端数量而直接连接。
二,中间接头的确认,一般情况按照200米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。
通过以上计算得出了电缆附件的数量以后,根据实际情况增加几套或更多作为备用即可。另外电缆不论芯数均按照根计算,在某些情况下,一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
回复
7楼
一根电缆有二个头应该明白,几根电缆在图上能看出来的。
回复
8楼
6楼介绍的很详细,谢谢
回复
9楼
是啊!6楼的谢谢你了.你写的很详细,谢谢了!
回复
10楼
中间接头的确认,一般情况按照200米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。
回复
11楼
电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计规定;涉设计没规定的,按实际情况计算(或按平均250M一个中间头考虑)。按回路算1个两个头,长的考虑中间头.
回复