2012排水参考答案
fjs67
fjs67 Lv.3
2012年09月18日 15:53:36
只看楼主

2012年参考答案第一天上午 单选 13 A 14 C 15 D 16 B 17 A 18 D 19 D 20 C 21 C 22 B 23 B 24 C 第一天上午 多选 50 ACD 51 BD 52 ABC 53 AD 54 BD 55 ACD 56 ABD 57 CD 58 ACD第一天下午 单选 13 C 14 D 15 D 16 B 17 A 18 B 19 A 20 C

2012年参考答案
第一天上午
单选 13 A 14 C 15 D 16 B 17 A 18 D 19 D 20 C
21 C 22 B 23 B 24 C
第一天上午
多选 50 ACD 51 BD 52 ABC 53 AD 54 BD 55 ACD 56 ABD 57 CD
58 ACD
第一天下午
单选 13 C 14 D 15 D 16 B 17 A 18 B 19 A 20 C
21 A 22 A 23 B 24 B
第一天下午
多选 50 BC 51 ACD 52 ABC 53 AD 54 BC 55 AC 56 CD 57 AD
58 ACD

第二天案例上午 9 A Kz=1.76
Q=1.76*22000*204/86400=91l/s
10 A Q2-3=Q(1-2设计流量)+Q2-3集流量=12.5*.55*1580/(8+5)^0.58+.55*12.5*1580/(8+1*10+5)^0.58=2453.8+1762.5=4216.4L/S
11 B
12 C MP233 公式12-85 和GF公式6.6.11-1
13 C GF表6.5.1和GF表6.6.20
14 D 含水率Pw=95%,则含固率Ps=1-95%=5%

15 B MP500根据有效水深与池宽比h/b=0.3-0.4,知:选每格宽度b=2/(0.3-0.4)=6.67-5m间最适宜。
第二天案例下午 9 A Q=830-3*150=380l/s
10 C MP191公式12+7
11 D 此食品废水COD5600mg/L为高浓度工业废水,直接采用好氧法不经济,先采用厌氧工艺再采用好氧工艺是经济合理的,因为光厌氧达不到处理要求,厌氧处理 COD的去除率也就80%左右,达不到要求的出水COD浓度。而此水质COD是BOD的两倍,光是好氧生物法也达不到要求并且不经济。所以采用厌氧-好氧联用最适宜。

12 D GF表6.6.20
13 C 含水率95%,含固率=1-95%=5%,所以干污泥量为
WS=300*0.5*5%*1000=7500kg/d
V=7500/1.2=6250m3
GF7.1.4 污泥处理构筑物个数不宜少于2个,按同时工作设计。污泥脱水机械可考虑l台备用。
采用两座池子每座池子容积是3125m3
C
14 D 由题知:Xr=8g/l=8kg/m3、Qs=625m3/d、污泥密度=1000kg/m3
所以:含水率是=1-8/1000=99.2%,MP410:公式17-4

15 B 此题考点是化学除磷方法,化学药剂量的用量:
Q=10000m3/d,进水P=11mg/l,出水P=1mg/l,降磷量是10mg/l=10g/m3
每日除P量是:10000*10/30.97=3228.93mol/d
则需铁盐量:2014.5选B
免费打赏
lnc1969
2012年09月18日 16:10:47
2楼
能提供全部吗
回复
上海猫王
2012年09月18日 17:17:57
3楼
这个答案是谁给的啊?
回复
chenyuyu1
2012年09月18日 17:48:07
4楼
现在还没有看到过全部答案的帖子,希望有强人出现
回复