发输变电上午电抗器容量如图疑问
hbddlxy163
hbddlxy163 Lv.5
2012年09月18日 15:47:08
来自于变压器
只看楼主

到底选什么呢?B?C?D?

未命名.jpg到底选什么呢?B?C?D?

未命名.jpg

免费打赏
cui13579
2012年09月20日 18:59:50
12楼
40-80是一次手册上的,紧接着下面有个表格,里面中国采用60%
可是规范中有冲突,说宜90%。
还有就是330-750无功补偿那本规范中在条纹中说宜采用50%。

所以所以,我也不知道我自己选了什么了。
回复
zhl841108
2012年09月20日 23:22:57
13楼
330~750kV无功补偿规范,条文说明,330以上超高压线路充电功率应基本上予以补偿,因此并联电抗器容量按100%左右选择。一次手册的系数早过期了。
回复
rmyss2012
2012年09月22日 18:50:32
14楼

同意, 按100%正确
回复
hepangpang
2012年09月23日 08:29:00
15楼


考虑过谐振没有?
5014是规定高低压电抗器补偿总容量为100%,而不是一台高抗就上到100%,而且高抗更主要的作用是限制过电压
回复
xyf4312
2012年09月24日 10:51:20
16楼
说明:题中要求选出最小高抗容量!
应该按40%乘以线路充电功率。
原因如下:
1.大一侧P533页中,高抗的一般补偿度K=40%~80%。且80%~100%补偿度是一相开断或两相开断的谐振区。故可以排除90%或100%。
2.《330kV~500kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5014-2010.
第5.0.7条及条文说明:变电站装设的电抗器的最大容量,一般为其所接线路充电功率的50%。这一条规定的是低压并联电抗器。不属于高抗!
第5.0.3条条文说明中给出:高,低抗补偿容量一般为线路充电功率总和的100%左右。并没有给出高抗容量的取值范围。
综上所述,本题应该按40%乘以线路充电功率,选择高抗的最小容量。
回复
szh0111
2012年09月24日 11:39:37
17楼
考试时,这个题我放弃了,下来看了有关规范,.《330kV~500kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5014-2010.
第5.0.7条及条文说明:变电站装设的电抗器的最大容量,一般为其所接线路充电功率的50%。按50%应该不会有错
回复
wangsx8210
2012年10月15日 10:11:56
18楼
我记得新版《电力系统设计手册》上有一句,每处补充线路的一半。
回复
思路心语
2012年10月25日 19:08:01
19楼
看起来知道的越多越揪心,没法子。这题考的让人着么不透
回复
diaodu888
2012年10月25日 20:42:49
20楼
看来这道题绝大部分应该是做错了。

答案是B:远景295Mvar、本期179 Mvar
回复

相关推荐