发输变电上午电抗器容量如图疑问
hbddlxy163
hbddlxy163 Lv.5
2012年09月18日 15:47:08
来自于变压器
只看楼主

到底选什么呢?B?C?D?

未命名.jpg到底选什么呢?B?C?D?

未命名.jpg

免费打赏
wubohan84
2012年09月18日 15:51:31
2楼
真心不会,被上午搞死了
回复
win_xiangdong
2012年09月18日 16:24:51
3楼
我选的C
1.18*500/2-120=175
1.18*303/2-120=58.77
回复
hbddlxy163
2012年09月18日 16:30:15
4楼
不乘40~80%?系数吗?
回复
win_xiangdong
2012年09月18日 16:32:00
5楼
按5014的条文说明,正好C差不多,我就按那个来了。
回复
hbddlxy163
2012年09月18日 17:08:33
6楼
我按手册算的……纠结
回复
loujinpu
2012年09月18日 17:17:11
7楼
按照一次手册533页应乘系数KL,一般取60-80%,在中国500KV线路PW线去60%。
回复
hbddlxy163
2012年09月18日 17:21:01
8楼
大哥,按60%,没答案了……
回复
ccp2005911
2012年09月18日 17:23:05
9楼
电抗器容量选择时,在电力系统设计规范中Q=1/2*L*B*k。为什么要乘1/2啊
回复
yue0308
2012年09月19日 08:47:43
10楼
尼玛 蒙个C 不知道给分不
回复
necrosec
2012年09月20日 10:17:36
11楼
应该是选C,板凳的计算过程也正确的

[ 本帖最后由 necrosec 于 2012-9-20 11:04 编辑 ]