钻孔灌注桩施工监理的质量控制
7458027
7458027 Lv.4
2007年04月02日 20:11:35
只看楼主

论文简介: 钻孔灌注桩施工监理的质量控制 附件名:2007421175515894629.rar 文件大小:11K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

钻孔灌注桩施工监理的质量控制



附件名:2007421175515894629.rar

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
7458027
2007年04月04日 20:03:42
2楼
很好的资料,大家多捧场啊!如还有什么需要,可以留言!
回复
luxiaohao
2007年04月28日 19:48:44
3楼
好东东。。。谢谢LZ
我想要混凝土裂缝得成因与控制
有得话,,万分感谢
回复
yfhb
2007年08月07日 14:25:15
4楼
钻孔灌注桩施工常见问题及控制措施
[ 2007-7-6 8:10:00 ]
摘 要:通过地铁车站基坑围护结构钻孔桩施工实例,简要介绍了在钻孔灌注桩施工中的常见问题、成因及控制措施。
关键词:钻孔灌注桩;常见问题;原因分析;控制措施
1、工程概况
北京地铁某车站为地下双层三跨岛式车站,车站主体采用明挖顺作法施工,基坑长178.4m,标准段宽20.9m,端头井宽26.6m。基坑开挖深度标准段为17.05m,端头井为18.03m。车站主体采用钻孔灌注桩及旋喷桩围护结构,钻孔灌注桩设计桩径800mm,沿车站结构外墙布置,桩间间距1200mm.基坑中部为1#桩,桩长21.05m,共计229根;东、西端头井为2#桩,桩长22.03m,共计125根。钻孔灌注桩采用C25混凝土浇筑;钢筋笼主筋为30 28(双层),内加强筋为20,外螺旋筋为12。
2、工程地质及水文
2.1 工程地质根据地质勘察报告,车站的地层自上而下依次为:
(1)人工堆积层:粉质粘土填土、杂填土,层底标高45.43~42.61m。
(2)新近沉积层:粉土、粉粘土、粉细砂及粒径为10~20mm的圆砾,D大=200mm,分布在标高38.09~35.28m之间。
(3)一般第四纪沉积层:粉土、粉质粘土,层底标高36.37~32.08m;粉细砂,层底标高35.07~30.88m;粉质粘土、粘土层、粉土层、细中砂层,层底标高24.69~20.88m;卵石、粉细砂,层底标高22.09~10.52m;粉质粘土、粘土、粉土、细中砂,层底标高10.79~7.63m;粉细砂、粉质粘土,层底标高8.38~7.03m。
2.2 水文地质
(1)潜水:含水层主要为圆砾、粉细砂,透水性好,水位标高为39.51~41.59m,水位埋深为4.50~6.50m,处于车站结构站厅层中。此层地下水与地表水系联系密切,由于受附近水塘、湖渗漏影响,本层地下水直接接受地表水补给。
(2)第一层承压水。含水层主要为粉土、粉细砂,透水性一般,水位标高为32.41~35.88m,水位埋深为10.10~13.50m,处于车站结构站台层上部,水头高度1~4m.第一层承压水与地表水及潜水联系极密切。
(3)第二层承压水。含水层主要为卵石及粉细砂层、渗透系数大,为强透水层,水位标高为29.33~33.13m,水位埋深为13.00~16.40m,处于车站结构站台层下部,水头高度7~9m.。
3、施工安排
根据工期要求,为加快工程进度,提高工作效率,结合场地及地质水文条件,采用旋挖钻机施工,直升导管灌注混凝土成桩的施工方法。另外配备一台冲击钻机(只做为辅助使用,当旋挖钻机难以通过卵石、圆砾地层时,可采用冲击钻机通过)配合施工。为防止钻孔时两桩相距太近或时间间隔太短,造成塌孔,采取按每间隔两孔分批跳孔施作的顺序。
4、 施工工艺流程图(见图1)


5 钻孔灌注桩在施工中常见问题及过程控制措施
5.1 孔壁坍落
(1)原因分析:
①护壁泥浆密度和浓度不足,起不到可靠的护壁作用;
②护筒埋深位置不合适,埋设在砂或粗砂层中;
③成孔速度太快,在孔壁上来不及形成泥膜;
④孔内水头高度不够或出现承压水,降低了静水压力;
⑤掏除钻渣或下放钢筋笼时,撞击孔壁;
⑥排除较大障碍物形成较大空洞而漏水致使孔壁坍塌。
(2)控制措施:
①在松散砂土中钻进时,应控制进尺,对泥浆的密度、粘度和胶体率进行调整;
②将护筒底部贯入粘土中0.5m以上;
③根据地质情况合理选取成孔速度;
④如地下水位变化大,应采取升高护筒、增大水头,或用虹吸管连接等措施;
⑤从钢筋笼的绑扎、吊插以及定位垫块设置等环节均予以充分注意;
⑥如孔口发生坍塌,应先探明坍塌位置,将砂和粘土混合物回填到坍孔位置以上1~2m,如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。
5.2 护筒冒水、漏浆
(1)原因分析:①埋设护筒时周围填土不密实;②起落钻头时碰动了护筒。
(2)控制措施:①埋设护筒时,四周的土要分层夯实,发生冒水、漏浆时重新选用含水量适当的粘土填筑;②起落钻头时要防止碰撞护筒;③开始发现护筒冒水,可用粘土在四周填实加固, 如护筒严重下沉或位移,则应返工重埋。
5.3 缩孔
(1)原因分析:塑性土膨胀。
(2)控制措施:上下反复扫孔,以扩大孔径。
5.4 钢筋笼安装不符合设计要求
(1)原因分析:①钢筋笼堆放、起吊、搬运没有严格执行规范要求,支垫数量不够或位置不当,造成笼体变形;②钢筋笼安放入孔时不是垂直缓慢放下;③清孔时孔底沉渣或泥浆没有清理干净,造成实际孔深与设计要求不符,钢筋笼放不到设计深度。
(2)控制措施:①在制作过程中,每隔2.0m设置加劲箍一道,并在笼内每隔4m装一个临时十字形加劲架,在钢筋笼安放入孔后拆除;②对已发生变形的钢筋笼,进行修复后再使用;③钢筋笼应垂直缓慢放入孔内,防止碰撞孔壁,加强入孔后的固定措施;④清孔时应把沉渣清理干净,保证实际有效孔深满足设计要求。
5.5 断桩
(1)原因分析:①混凝土坍落度太小,骨料粒径太大,未及时提升导管或导管倾斜,使导管堵塞,形成桩身混凝土中断;②混凝土供应跟不上,使混凝土浇注中断时间过长;③提升导管时碰撞钢筋笼,使孔壁土体混入混凝土中;④导管没扶正,接头法兰挂住钢筋笼;⑤异常恶劣天气原因导致混凝土灌注被迫中断。
(2)控制措施:①严格控制商品混凝土的质量,其塌落度及粗骨料粒径符合设计和规范要求;②拔管时掌握导管埋深,避免导管脱离混凝土面;③当导管堵塞,混凝土尚未初凝时,可吊起一节钢轨或其它重物在导管内冲击,把堵塞的混凝土冲开,使混凝土继续浇注;④如果混凝土发生断桩,可用比原桩稍小的钻头,在原桩位钻孔,至断桩部位以下适当深度时,重新清孔,在断桩部位增加一节钢筋笼,其下部埋入新钻孔中,然后继续浇注混凝土;⑤如果导管接头法兰挂住钢筋笼,钢筋笼埋入混凝土又不深,则可提起钢筋笼,转动导管,使导管与钢筋笼脱离;⑥施工期间密切注意天气变化情况,尽量避开异常恶劣天气影响。
6、施工总结
实践证明,通过对以上常见问题原因深入分析,制定详细的安全、质量、环保等措施,并经过严格的过程控制,加强施工过程动态管理,在本工程钻孔灌注桩施工过程中,及时有效的解决了出现的相关问题,确保了安全生产,按期完成车站围护桩施工任务,经低应变动力检测桩身完整性抽检,Ⅰ类桩占被检测桩数的99.6%。

回复
zg126339
2007年11月26日 23:20:02
5楼
不错
回复
ffsss
2007年11月27日 20:24:57
6楼
 要:通过地铁车站基坑围护结构钻孔桩施工实例,简要介绍了在钻孔灌注桩施工中的常见问题、成因及控制措施。
关键词:钻孔灌注桩;常见问题;原因分析;控制措施
回复
sr1107
2008年03月26日 18:38:50
7楼
在松散砂土中钻进时,应控制进尺,对泥浆的密度、粘度和胶体率进行调整
能不能具体点啊?
回复
xuweimin10
2008年05月22日 11:30:05
8楼
回复
wlw.15
2008年05月23日 10:06:16
9楼
请问有没有关于铁路建设领域的相关文章?
回复
lygwb
2008年05月23日 15:28:15
10楼
还好
回复
jianzhujl
2008年06月20日 20:18:01
11楼
谢谢楼主、辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开