我这样布剪力墙布置合理吗?(奖分多多26楼下模型)
liang225_2000
2007年04月01日 21:42:33
来自于PKPM
只看楼主

做一个22层的框剪结构。是商住楼,下面3层是商场,上面是LOFT住宅,层高4米。 现在我布下来后柱倾覆弯矩百分比底部为20%左右。说明剪力墙的数量还可以的。 周期比在0.5左右,第一周期为平动,周期为2.9067。这样看好象柔了点,周期比较长,因为一般是在0.08~0.12N。 位移比X方向的地震力引起的每层一般在1.2~1.3之间,有点大。 剪重比底下2层有点小,在1.4%~1.6%间。地下一层为地下室。

大家看看是不是很合理?哪些地方需要再调下的?我把标准层的结构布置贴出来,大家看看。

1175434951219.jpg

免费打赏
wenxianyong2008
2007年08月11日 08:55:13
42楼
我是初学者,也下来学习学习!多谢楼主!
回复
lsm520025
2007年09月12日 16:24:42
43楼
学习了,现在还没有做过高层,看了这些以后做高层时也可以借鉴呀,谢了
回复
conversechou
2007年09月19日 23:56:53
44楼
现在剪力墙都是建筑设计布的了, 结构的只要拉进去算下, 够就行,不够再修改
回复
lsm520025
2007年09月21日 16:33:38
45楼
我下了模型,计算不下去呀,出现了下面的提示呀:
Floor No. 1 Nload = 660
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 420 Lb = 4.24
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 429 Lb = 3.52
Floor No. 2 Nload = 487
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 338 Lb = 4.24
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 345 Lb = 3.52
各位高手能提示一下子是什么错误吗?
回复
s0728078
2007年09月26日 12:42:57
46楼
位移比较大,还需调整
回复
shiyun3531
2007年09月27日 09:48:05
47楼
剪力墙布的有点少,中间一点也不能布吗?右上角去掉一部分。周边适当在加点,做到均匀分布。如果能在中间两个方向各布一些剪力墙,就更好了。
回复
gxhck
2007年09月27日 11:45:32
48楼
适当在周遍增加剪力墙,左边剪力墙多,右边及中部偏少,可以调整电梯间位置
回复
zhongming19840616
2007年10月17日 21:41:10
49楼
结构分析应综合分析诸多指标,包括周期比、位移比、层间位移角、剪

重比、刚重比、楼层受剪承载力之比、质量比等等,而这些指标并不是在同一条件

下计算得到的(比如周期比、层间位移角计算时不考虑偶然偏心,位移比计算时要

考虑偶然偏心、凤荷载的取值在大指标计算和配筋计算时可能不同,基本周期要用

计算出的值作为已知参数重新计算等等),宜清晰认识,如果有需要,请楼主把计

算文件传上来。
回复
cxy1981404
2007年10月24日 00:32:51
50楼
1.剪力墙一般布置在建筑的四个角,电梯间,楼梯间;2.你的建筑平面是长条型的,X方向的刚度明显比Y方向的刚度大,建议在X方向上多布置点剪力墙;3.SATWE输出文件中第一个文件你看看,我觉得你的刚度中心和质量中心差得很多,这是引起扭转的条件之一;4.如果可以的话把PKPM中的建模文件传上来看看!
回复
cxy1981404
2007年10月24日 00:36:04
51楼
是Y方向刚度比X方向的大
回复