2012发输变电几个案例题释疑
fishingyou
fishingyou Lv.6
2012年09月17日 19:43:12
只看楼主

发输变电几个案例题有疑问,谁给解答下?1、变压器空载损耗那题规范出处在哪?题目中两台1000的变压器,问的是两台的总损耗还是单台损耗?是选160还是320啊?2、一个架空线截面选择的题,计算电流是按照穿越功率1200算,还是最大一台变压器1000算?3、还有一个两等高避雷针保护范围的宽度bx能算出结果吗,这个题这么简单,不知道我哪里出现了问题。按照标准中的图4,好像查不出能算出答案的bx/haP,不知道你们算出来了吗,选的那个,大概是个多少数?

发输变电几个案例题有疑问,谁给解答下?
1、变压器空载损耗那题规范出处在哪?题目中两台1000的变压器,问的是两台的总损耗还是单台损耗?是选160还是320啊?
2、一个架空线截面选择的题,计算电流是按照穿越功率1200算,还是最大一台变压器1000算?

3、还有一个两等高避雷针保护范围的宽度bx能算出结果吗,这个题这么简单,不知道我哪里出现了问题。按照标准中的图4,好像查不出能算出答案的bx/haP,不知道你们算出来了吗,选的那个,大概是个多少数?
4、变压器低压侧经济运行最小负荷计算?不少人说是15%额定容量,我记得变压器经济运行最小负荷是30%额定容量,谁能给出准确依据。

[ 本帖最后由 fishingyou 于 2012-9-20 13:42 编辑 ]
免费打赏
wubohan84
2012年09月18日 15:54:49
12楼
我记得答案选A,保护半径20多,两针的距离60.45
回复
lkinlj
2012年09月18日 18:05:45
13楼
对,保护范围是2*br,所以要按照提供的数据除以2,否则查表都查不到数据。
回复
chcmj
2012年09月19日 08:44:54
14楼
避雷针高度多少啊,保护hX是多少啊?还有已知条件呢?
回复
chskls
2012年09月19日 10:09:26
15楼
两避雷针距离D值?好像是C
根据DL/T620-1997第5.2.1,5.2.2条各符号定义知:
h=35m, hx=15m , ha =20m , P =0.9297 ,
因hx <0. 5h,故rx=(1.5h - 2hx)P =20.9m;
bx =30/2=15m ;bx/ haP=0.807,hx /h =0.428,
由DL/T620-1997图4查出:D / ha P = 3.1,
D =20×0.9297×3.1=57.6 m
回复
lasy123
2012年09月19日 17:35:54
16楼
我记得答案选A,保护半径20多,两针的距离60.45
我的也是
回复
tcchezhong
2012年09月19日 19:16:18
17楼
变压器无功损耗我也没答上,回来后问同事,在钢铁设计手册上有,变压器经济运行那章,很简单,无功损耗=uk%xSn,即是阻抗电压x容量。
回复
luweiyouyou
2012年09月19日 19:59:56
18楼

哇哇 ,那是不是 我过程写 1000*16%*2=320 就对了~
回复
pantryagin
2012年09月20日 08:53:51
19楼
单母线接线,而且是按两台主变最大负载计算,还要加上穿越功率吗?
回复
fishingyou
2012年09月24日 16:37:05
20楼
钢铁手册上变压器经济运行写的是30%最低经济符合吧。
回复
aimtofly
2012年09月24日 16:42:46
21楼



电气一次手册 无功补偿那章 并联电容器 容量选择 中有公式

变压器无功损耗=uk%x(Im/Ie)平方XSn
回复

相关推荐